77问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德变频器过速故障如何处理
施耐德变频器故障
代码OBF的含义是什么?
答:
施耐德变频器报故障OBF的解决方法:
1、按照标准参数设置,或者从正常塔机上拷贝复制,特别是“应用功能-斜坡-减速斜坡自适应”一定要设为“无”
。2、“设置-减速时间”不要少于2秒。检查制动电阻接线,要接在PA和PB上;拆下制动电阻,用万用表量其阻值,应该和电阻箱上标明的阻值一致。有可能其中某个...
施耐德变频器故障
代码介绍及检修方法
答:
首先保证施耐德变频器的运行环境,避免出现异物、水等对控制器的损害。其次,及时进行防护措施,
如安装故障指示灯、发生故障后及时重启等
。定期进行维护也非常重要,如皮带及螺栓松动、接线板插拔等。在日常的使用中,我们还应该注意对施耐德变频器电路板的防护,由于电路板有些容易损坏,需要注意避免静电的影...
施耐德
630
变频器
电机
过速
答:
1、首先检查最大输出值频率
。2、其次不稳定或驱动负载太大导致。3、最后修复措施,
检查电机、增益和稳定性参数,加装一个合适规格的制动电阻即可
。
施耐德
ATV61
变频器
在带着负载在下行过程中,
速度
会越来越快,不是之前...
答:
这应该是电机失速了,变频器上有一个失速防止功能,
建议开启
。另外,怀疑这个变频器的参数设置有问题了,可能是有人动过,建议检查一下;如果没人动过,那就应该是变频器本身的问题,或者是变频器的电源被干扰了,此时,建议选用变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器来尝试。
斯
耐德变频器
ATV340报电机
过速怎么处理
?
答:
可以在基本设置里面提高额定转速或减小极数。
施耐德变频器
在正常运行时报制动
过速
是
怎么
回事?运行负载时风机。_百度...
答:
把电机停机方式设置成自由停车试试,也许是运行信号接触不好,减速时间过短!
施耐德变频器
atv310超速
故障
答:
加减速时间看一下,还有就是杀车问题,制动单元那边
施耐德变频器故障
复位
答:
1. 为了复位
施耐德变频器
的
故障
,首先需要关闭变频器的电源开关,确保设备完全断电。2. 接着,按下变频器面板上的(MODE)按钮,并在保持按压的同时,打开变频器的电源开关。3. 等待变频器面板上的(RUN)指示灯开始闪烁,表明设备进入复位模式,此时可以松开(MODE)按钮。4. 一旦变频器面板上的(RUN...
施耐德变频器
失速
怎么
解决
答:
稳定输入电压。据查询搜狐网资料,
施耐德变频器
失速要检查输入电压和加
速度
,如果输入电压太低或加速速率设置得太快,则可能发生过电流
故障
,导致失速,稳定输入电压可以纠正此故障。
施耐德变频器故障
代码介绍及检修方法
答:
1.如果
施耐德变频器
上出现的
故障
代码为AnF,那么就代表着变频器的负载发生了滑脱的状况,也就是变脾气你的编码器的
速度
和初始值也不匹配的。首先,我们要检查电机的参数是否稳定和负载的大小,然后再更换一个制动电阻器和机械连轴器就可以了。2.如果变频器上出现的故障代码为brF,那么就代表着变频器的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器制动PB
schneider变频器故障代码大全
变频器40个常见故障
变频器pb和pbe
电动机超速故障原因
高压变频器失速报警怎么回事
电动车超速
施耐德ATV930变频器
施耐德电气(中国)有限公司