77问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德变频器故障查询
施耐德变频器
报警记录怎么
查看
答:
施耐德变频器报警记录查看方法:
1、按面板上的MODE键,显示PO,不是显示PO,可以通过旋钮调节到PO。2、再按MODE键,显示E。3、旋转旋钮
,显示的是报警代码而且闪烁,无报警,显示的是EO。4、通过旋钮,可以查出最近8次的报警代码,根据代码故障内容,就能判断故障原因并及时解决,少走弯路。
如何
查询施耐德
ATV71
变频器
历史
故障
答:
答:在变频器显示画面:按ENT键,进入变频器菜单:按下降键,选择1.10诊断:子菜单,再按ENT键,进入
变频器故障
历史记录画面。
怎么查施耐德变频器故障
代码和故障电流
答:
产品说明书上就可以查到。组成
变频器
的电子元器件 变频器内部包含着非常大量的电子元器件,每一个电子元器件都起着至关重要的作用。这些元器件包括:电阻、电容、电感、二极管、三极管、场效应管、IGBT等。连接起这些器件的重要原件就是IC芯片,变频器内有着大量的运算放大器。使用范围包括CPU、驱动电路等...
施耐德变频器故障
代码
答:
第一个原因是逆变器供电错误或者保险丝熔断
。第二个原因是某相有瞬时故障。第一个原因是更换电源或保险丝,第二个原因是复位。2.USF:这个故障代码有三个原因。第一个是电源欠压,第二个是瞬时压降,第三个是负载电阻损坏。解决方法是
检查电源电压是否稳定正常或更换负载电阻
。3.OSF、OHF、OLF、ObF、...
施耐德变频器故障
代码的解决方法是什么呢?
答:
故障显示的可能原因及其解决步骤或办法:
PHF :⒈变频器供电电源不对或熔断器熔断 ;⒉某相有瞬时故障。 ⒈检查电源连接和熔断器; ⒉复位
。USF: ⒈电源电压欠压; ⒉瞬时电压跌落; 3. 负载电阻损坏 。1 检查电源电压 ;2 更换负载电阻。OSF、 OHF 、OLF、 ObF、 OPF、 LFF 、OCF: 电源电压...
施耐德
电气
变频器故障
代码
答:
根据
查询
太平洋科技显示,
施耐德变频器故障
代码有:1、PHF:出现该故障代码的原因有两个,第1个是变频器的供电电源不对,或者是熔断器熔断,第2个原因是某相有瞬时故障。第1种原因的解决方法为更换供电电源或者是熔断器,第2种原因的解决方法为复位。2、USF:出现该故障代码的原因有三个,第1个是电源...
施耐德变频器
ATV61F 画面显示sin-,这是什么
故障
?如何解决呢?
答:
施耐德变频器故障
代码含义及处理方法施耐德变频器故障显示--原因及补救措施故障显示可能原因解决步骤或法PHF⒈变频器供电电源不对或熔断器熔断⒉某相有瞬时故障⒈检查电源连接和熔断器⒉复位USF⒈电源电压欠压⒉瞬时电压跌落3负载电阻损坏1检查电源电压2更换负载电阻OSF电源电压过高检查电源电压OHF散热器温度过高...
施耐德变频器故障
代码介绍及检修方法
答:
施耐德变频器故障
代码介绍及检修方法 1.如果施耐德变频器上出现的故障代码为AnF,那么就代表着变频器的负载发生了滑脱的状况,也就是变脾气你的编码器的速度和初始值也不匹配的。首先,我们要检查电机的参数是否稳定和负载的大小,然后再更换一个制动电阻器和机械连轴器就可以了。2.如果变频器上出现的...
施耐德变频器故障
代码OCF的解决办法
答:
施耐德变频器故障
代码OCF表示过电流。可能原因 :电机控制菜单drC的电机参数不正确 惯量或负载太大 机械阻滞 解决方法:检查参数设置。检查电机/ 变频器/ 负载的大小。检查机械装置的状态 连接电机电抗器。降低开关频率SFr。检查变频器、电机电缆和电机绝缘层的接地 连接。
施耐德变频器
atv630报警清除
答:
1、打开
变频器
面板上的“故障”菜单,
查看故障
代码。2、根据故障代码,在变频器的说明书中
查找故障
原因和解决方法。3、解决故障后,按下变频器面板上的“清除”按钮,清除故障代码。