77问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德变频器报obf故障代码
施耐德变频器故障代码OBF
是什么意思?
答:
施耐德变频器故障代码OBF的含义是:制动过速
。一、故障原因 导致施耐德变频器维修此种故障的原因可分为以下可能:1、参数未设置正确;2、制动电阻未接好;3、制动电阻损坏或阻值变大;4、变频器内部故障。变频器 二、解决方案 施耐德变频器报故障OBF的解决方法:1、按照标准参数设置,或者从正常塔机上拷贝...
施耐德
32
变频器obf
是什么意思
答:
表示制动过速。可造成
变频器
制动过速
故障
的原因有:制动电阻选用小了,电阻的热时间常数,电阻的最大持续额定功率,最大制动持续时间,最小制动间歇时间,制动形式。其中最主要的是制动持续时间,制动间歇时间。变频器能够根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频...
变频器
0bF报警
答:
施耐德有0bF这个故障代码
,不过不同系列的故障代码有不同的意思,也有不同的解决办法,你最好还是根据系列来查,然后根据故障原因再去处理,下面是我在“变频器故障代码查询”app上查到的,可以供你参考,你最好自己下载一个然后去查
施耐德变频器故障代码
有哪些?
答:
1.PHF:这个故障代码有两个原因。
第一个原因是逆变器供电错误或者保险丝熔断。第二个原因是某相有瞬时故障
。第一个原因是更换电源或保险丝,第二个原因是复位。2.
USF
:这个故障代码有三个原因。第一个是电源欠压,第二个是瞬时压降,第三个是负载电阻损坏。解决方法是检查电源电压是否稳定正常或更换负...
施耐德
电气
变频器故障代码
答:
根据查询太平洋科技显示,施耐德变频器故障代码有:
1、PHF:出现该故障代码的原因有两个
,第1个是变频器的供电电源不对,或者是熔断器熔断,第2个原因是某相有瞬时故障。第1种原因的解决方法为更换供电电源或者是熔断器,第2种原因的解决方法为复位。2、
USF
:出现该故障代码的原因有三个,第1个是电源...
施耐德变频器故障代码
的解决方法是什么呢?
答:
故障显示的可能原因及其解决步骤或办法:PHF :⒈变频器供电电源不对或熔断器熔断 ;⒉某相有瞬时故障。 ⒈检查电源连接和熔断器; ⒉复位。
USF
: ⒈电源电压欠压; ⒉瞬时电压跌落; 3. 负载电阻损坏 。1 检查电源电压 ;2 更换负载电阻。OSF、 OHF 、OLF、 ObF、 OPF、 LFF 、OCF: 电源电压...
变频器
75Kw控制板
故障出现
如何处理
答:
施耐德变频器故障代码含义及处理方法 施耐德变频器 故障显示--原因及补救措施 故障显示 可能原因 解决步骤或办法 PHF ⒈变频器供电电源不对或熔断器熔断 ⒉某相有瞬时故障 ⒈检查电源连接和熔断器 ⒉复位
USF
⒈电源电压欠压 ⒉瞬时电压跌落 3负载电阻损坏 1检查电源电压 2更换负载电阻 OSF 电源...
施耐德变频器
不规则
出现
“电源切除中”,我想知道电源切除的原理是什么...
答:
施耐德变频器故障代码含义及处理方法施耐德变频器故障显示--原因及补救措施故障显示可能原因解决步骤或法PHF⒈变频器供电电源不对或熔断器熔断⒉某相有瞬时故障⒈检查电源连接和熔断器⒉复位
USF
⒈电源电压欠压⒉瞬时电压跌落3负载电阻损坏1检查电源电压2更换负载电阻OSF
电源电压过高
检查电源电压OHF散热器温度过高...
施耐德变频器
型号含义
答:
4按ENT键两次,恢复出厂设置(第一次按ENT键时,会
出现
下列信息:Fact.Set?ENT/ESC恢复出厂设置吗?ENT/ESC)CFI 经串行口送入变频器的配置不一致 1检查以前送入的配置 2发送一个相同的配置 问题五:
施耐德变频器
F016是什么意思 是不是这个型号,找不到这个
故障码
。问题六:请问高人: 施耐德变频...
施耐德
atv312
变频器
空载报警ohf怎样解决
答:
故障
•特殊电机或者功率不适合
变频器
的 电机 •电机没有连接到变频器 •确认在自动调节期间电机存 在。•如果正在使用一个输出接触 器,应在自动调节过程中 关闭它。COF CANopen 故障 •CANopen 总线通讯中 •检查通讯总线。
ObF
制动过度 •制动太快或者...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
施耐德变频器obf报警啥意思
施耐德变频器obf故障原因
施耐德变频器报警代码表obf
施耐德变频器故障码obd
320施耐德变频器ObF
施耐德变频器SLF是什么意思
施耐德变频器报obf故障处理办法
施耐德ATV61报OBF
施耐德制动过速怎么调