77问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德变频器复位键是什么
施耐德变频器
5cf4
什么
故障
答:
这是
施耐德
的故障表。http://wenku.baidu.com/view/f00b61d676eeaeaad1f330fe.html?from=search
施耐德变频器
Altivar 61频率不能正常运行
是什么
原因,频率只能调到19,就...
答:
先看看上限,不行就先把参数恢复出厂值再试试,再不行就是控制板的问题
施耐德变频器
ATV61调试步骤?
答:
故障
复位
设为未设置 欠压故障电压 190V。设置完所有参数后 可以进行起车。四 说明 1、电机运行过程中,可以进入1.2监视菜单中对各项参数再进行观测(如电流电压信号 输入输出等)。2、本
变频器
AO点只有1个通道,电机的频率和电流只能输出1个到现场根据具体情况进行更改。3、本变频器进行调速时只...
施耐德变频器
用VW3A1101面板怎么弄才能把显示电压调成显示频率?_百度...
答:
这个需要结合说明书进行调整,一般是在操作器参数组,有默认的键盘显示的监控参数,是可以更改的。可以结合说明书,直接改为显示频率。
变频器是
干
什么
的?
答:
变频器是
用来改变交流电机供电的频率和幅值,因而改变其运动磁场的周期,达到平滑控制电动机转速的目的。变频器的出现,使得复杂的调速控制简单化,用变频器加交流鼠笼式感应电动机组合替代了大部分原先只能用直流电机完成的工作,缩小了体积,降低了维修率,使传动技术发展到新阶段。
怎么进入
施耐德变频器
212F605菜单
答:
http://wenku.baidu.com/view/2a6c7fe19b89680203d825fe.html 这里是ATV212的操作手册,自己去看看吧。应该是按MODE键。
atv12h075m2
变频器
cff代表
什么
答:
1功率板的标称改变 2选项板型号改变,或是再原来没有选项板而宏-配置是CUS的情况下安装选项板 3选项板拆除 4保存不了不一致的配置 解决方法:1检查
变频器
硬件配置(功率或其它)2切断变频器电源并
复位
3将配置存储在显示模块中的一个文件中 4按ENT键两次,恢复出厂设置 ...
西威
变频器
奇怪现象求助!
答:
2、找一个终端电阻可以切换的DP线插头,把它安装在你出问题的
变频器
所在DP网络前端,位置就在出问题的变频器旁边,让它悬空(为防止短路,把插口用绝缘材料包好)3、一旦变频器报错,先把这个悬空的DP线插头终端电阻拨到“ON”位置,然后对变频器掉电以便
复位
故障,然后上电,待变频器自检完毕,再把...