控制柜的功率怎么算
一台电气
控制柜的功率是如何计算
的?是不是仅仅把所有电机的功率加起来...
答:
输出功率=1.732*输出电流*输出电业*功率因数
柜子的输出功率不应包含柜子内部设备的自用。所以不应包含PLC,排风扇等。
水泵
控制柜
控制电机为4台,单台电机
功率
是3KW,所以控制柜额定功率是多...
答:
如果水泵控制柜控制的电机有4台,每台电机功率为3KW,那么
控制柜的
额定功率应该是12KW。这是因为控制柜需要承载所有电机的负载,因此其额定功率应该等于所有电机
的功率
之和
您好,我想知道
总功率=控制柜功率+被控制设备功率
。的总和吗?
答:
你好:
输入功率=1.732*输入电流*输入电压*功率因数 输出功率=1.732*输出电流*输出电业*功率因数
柜子的输出功率不应包含柜子内部设备的自用
。所以不应包含PLC,排风扇等。防暴柜需要全密封。防暴柜厂需要知道柜子的功率损耗,用来设计柜子散热系统的大小。您可实测现有柜子的输入和输出功率,比较一下可以...
求电气
控制柜的
总
功率
和电流
答:
接触器,A,0.13x380=49w,49x10=490W。B,0.58×380=220W,220×10台=2200W。C,220Vx1.3=286W。D,pcl是1x380=38OW。E,传感器是50X10=50Oma,即0.5a,0.5x380=19OW。你加起来共多少W就是了。总电流l=p÷Ⅴ,即把总共多少W÷380V。因为进线是400V,所以它的电源是380V的 ...
一个电气
控制柜功率是如何计算
的
答:
一般是根据控制柜的各个支路的功率合计而来的
,当然也不是简单的相加,还要考虑同时系数,就是所有回路的功率加起来打个折,一般0.5-0.8左右。当然涉及到感性负载就是风机水泵焊机等还要计算无功功率和无功电流。先这么大概说一下吧,有不明白的你在问我在回答 ...
照明
控制柜的功率怎么算
答:
1、首先考虑同时系数,就是所有回路
的功率
加起来打个折。2、其次涉及到感性负载就是风机水泵焊机等还要
计算
无功功率和无功电流。3、最后根据
控制柜的
各个支路的功率合计而来的。
风机的功率加上
控制柜的功率
是不是总功率
答:
你好:输入功率=1.732*输入电流*输入电压*功率因数 输出功率=
1.732*输出电流*输出电业*功率因数
柜子的输出功率不应包含柜子内部设备的自用
。所以不应包含PLC,排风扇等。 防暴柜需要全密封。
高压
控制柜的
速断电流和过流值的
计算
方法
答:
高压
控制柜
(10KV)的速断电流值和过流值
计算
方法:过流值=1.2~1.3*高压侧电流/CT变比=1.2~1.3*{
功率
/(电压*根号3)/CT变比=1.2*{630000/(10000*1.732)/(50/5)}=1.2*(36.4/10)=4.36A。速断电流值=功率除额定电压除根三等于实际工作电流,实际工作电流成六到八倍再除...
总功率=
控制柜的功率
+被控设备功率。这样
计算
总功率对吗?
答:
你好: ——★1、将每个设备的额定
功率
相加,就是多个设备的总功率。注意,这个总功率被称作【装机容量】。——★2、每个设备在运行时,实际功率是变化的(如负载轻重、是否满载)等。所以运行总功率是变化的,无法准确确定,可以用功率表测量。
功率的计算
公式
答:
Ijs:计算电流;Pjs:
计算功率
;三相:Pjs=根号3*UN*Ijs*cosφ,UN=380V;两相:Pjs=UN*Ijs*cosφ,UN=220V;cosφ为功率因数,根据具体的情况选择,一般在0.75~0.9之间 电气图 一、电气图是用来阐述电气工作原理,描述电气产品的构造和功能,并提供产品安装和使用方法的一种简图,主要以图形符号、...