事故的抢修原则是什么? 事故抢修的备料依据是什么?
答:
(1)①必须坚持“先通后复”和“先通一线”的基本原则
;②尽可能采取措施使接触网脱离接地状态,尽快恢复送电通车,必要时可设立机车升降弓标志,但升降弓标志不宜在隧道里;③送电通车后,采取带电检修方式或另行安排停电时间完成故障处理,恢复接触网正常运行状态。(2)①根据事故损坏的程度;②事故...
接触网
停电
检修
作业要诀包括哪些内容
答:
接触网停电检修作业要诀包括的内容如下:维护人员要熟悉所用设备的性能、原理,不要随意拆修电器设备
。
使用喷灯应遵守喷灯安全操作规程
。维修人员应做好值班监视工作,经常巡视各种机件动作是否正常,定期测试,定期检查。经常保持机房和机件设备的清洁。进行高空作业时,严格遵守高空作业安全操作规程。在处理线路...
接触网
停电
检修
作业要诀包括哪些内容
答:
内容如下:1.凡在距离地面3m以上的处所进行的作业,均称为接触网高空作业
。在封闭线路停电作业施工中,一定要先验电,后接地,确保停电安全后再施工。施工要严守时间,施工完毕接触网停电检修作业必须是在有停电检修作业计划,检修停电命令,现场有监控人员,接到接触网已停电,必须做好防护,穿带好防护...
说明刚性
接触网
导高
检修
标准,误差范围及导高过高或者过低的影响?_百度...
答:
刚性接触网导高检修标准规定,
正常情况下,导高误差应控制在±5mm内
,同时在特殊情况下,如高寒地区或者海拔较高的地区,误差范围可能会有所变化。此外,对于超过误差范围的导高,必须及时采取措施进行调整和修复。导高过高或者过低都会对列车行驶产生影响。导高过高会导致列车振荡、跳动,甚至可能导致列车...
进行
接触网检修
作业时装设拆除接地线的主要工作标准
答:
2、人员组织:操作人员2人。作业监护、行车防护、接挂地线、地面辅助人员由工作领导人在单次作业中进行安排。3、工器具:车梯(作业车)、手扳葫芦、紧线器、钢丝套、滑轮组、大绳、锉刀、钢锯、橡胶锤、
接触
导线正面器、接触导线正弯器、垫板、水平尺、线坠、绝缘测杆(激光测量仪)、钢卷尺、力矩...
接触网
作业各自有什么要求?
答:
4、宣读工作票、进行分工。5、落实工具准备情况、工作领导人检查应备工具、材料、应齐全、 良好。6、验电接地。7、
检修
作业。
接触网
工的含义:接触网工的工作场所一般在铁路沿线,这里的接触网指的就是输电线路铺设而成的框架,责任重大,需要负责来往车辆的电能使用。可以说铁路的正常运转离不开接触网...
接触网检修
作业分几种
答:
接触网检修
作业分三种:停电作业在接触网停电设备上进行的作业。间接带电作业——借助绝缘工具间接在接触网带电设备上进行的作业。远离作业——在距接触网带电部分1m以外的附近设备上进行的作业。接触线检修作业标准:适用范围。本标准规定了接触网接触线的检修周期、质量标准、准备工作、检修步骤、处理方法...
接触网
的日常巡检包括哪些?
答:
请看检规第26条 巡视是对
接触网
外观及电力机车的取流情况进行检查,其周期和主要内容如下:1.步行巡视 ⑴昼间:每十天不少于1次。观察的主要内容:①有无侵入限界、妨碍机车车辆运行的障碍;②各种线索(包括供电线、回流线、正馈线、保护线、加强线、吸上线和软横跨的线索等)、零部件等有无烧伤和...
绝缘子更换期限哪本规程
答:
《
接触网
运行
检修
规程》。按《接触网运行检修规程》规定,清扫绝缘部件,调整分相和分段绝缘器,更换破损的绝缘子的周期为12个月。
电气化区段线路维修作业中更换钢轨有哪些基本要求
答:
双线电气化区段V型天窗作业安全管理实施细则第一章总则第一条为做好双线电气化区段V型天窗
接触网检修
作业管理工作,确保按运行图规定的V型天窗实行接触网检修作业,确保行车安全,确保检修人员人身安全和设备检修质量完好,结合我段管内双线电气化区段V型天窗的实际,特制定本细则。第二条双线电气化区段上下行接触网分别...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接触网运行检修规程
接触线检修标准
简述接触网的运行管理与检修
轨道交通供电设备维修规程
轨道交通变电检修规程
接触网检修作业流程
接触网运行维修规则
接触网线岔技术标准
接触网运行与检修