接地装置安装的基本知识
图解机电2022——
接地装置
、接地线和接地极的关系
答:
1. 接地极的安装 金属接地极是接地装置的重要组成部分,常用的材料有镀锌角钢、钢管、铜棒或铜排
。它们的安装要求细致入微,如垂直和水平接地极的选择,必须符合设计标准。在施工中,沟槽的开挖需保证中心线距建筑物基础或构筑物基础至少2米,独立避雷针的接地装置与重复接地之间的距离不得小于3米。2. ...
建筑电气防雷
接地
系统
的知识
点?
答:
(1)安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳
,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属底座等;(2)安装在已接地的金属架构上的设备(应保证电气接触良好),如套管等;(3)直流标称电压20V及以下的蓄电池室内的支架;(4)在干燥场所,交流额定电压50V及以下、直...
在
接地
系统中,接地线是如何制作和
安装的
?
答:
二、接地装置的安装 一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m
。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的的间隔小于0.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜...
施工人
接地
体的
安装
方法与要求?
答:
电气设备的金属外壳接地,不是随便处理就行的,它是将接地体或称接地装置,按一定要求埋入地中。
接地装置包括接地极与接地线两部分
。接地极一般多用钢管、钢筋、角铁之类金属制成;接地线为接地极与电气设备外壳的连接线。1.接地极:如用钢管,其直径一般为20~50mm;钢筋的直径为10~12mm;角铁为20...
防雷
接地
如何施工
答:
一、基本知识:
1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等
。
3、引下线敷设方式分为明设和暗设
。4、接地装置分为人+工接地体和自然接地体。二、要求:1、
材质符合规范和设计要求
,连接可靠,防腐措施到位,接地系统畅通、完整。2、利用建筑物基础...
设备
接地
线应如何
安装
?
答:
1、设备
接地
线的
安装
方式可采用角钢、钢管。2、垂直埋设时不应少于两根,打入地下的深度不应小于2.5米,两点的距离为1米左右。3、接地体与建筑物的距离不应小于1.5米。4、坑内施以适量木炭粉和工业盐,以增加土壤导电性,土外面需留一根检查口方便日后的点检及检查使用。5、总线使用6平方引至各...
装
设
接地
线制度的内容及注意事项有哪些?
答:
(3)装设三相短路
接地
线的作用,是使作业地点始终保持在“地电位”的保护之中,不但可将其剩余电荷放掉,且可限制其感应电压的产生;当电源侧误送电时,形成短路使保护
装置
动作,并迅速跳闸切断电源;如果仅将检修设备或线路三相短路,则不能保护单相有电跳闸;如果仅三相分别单独接地,则误送电时,短路...
防雷
接地常识
答:
接地体包括
接地装置
和装置周围的土壤或混凝土,它的作用是把雷击电流有效地泄入大地,现在常用的接地装置有水平接地极、垂直接地极、延长接地极和
基础接地
极。 易燃易爆化学物品的接地装置一般采用垂直接地极,即用一根2。5米以上的角钢、圆钢、钢管或铜质柱型材制成垂直打入土壤中,当接地不能满足要求时,可采用环形接地...
防雷
接地装置安装
施工工艺及流程有哪些
答:
防雷
接地装置安装
施工工艺及流程要点:(1)施工准备 A、技术准备:熟悉施工图纸和设计对接地网施式技术要求,熟悉接地网施工规范。B、材料准备“根据设计规格和型号,结合工程用量进行接地网用镀锌扁钢、角钢(或铜绞线、铜排、铜棒、铜包钢等)等材料准备;对到达现场材料的规格、质量、外观等进行必要的...
建筑电气
接地知识
求解
答:
5m。垂直
接地
极间的距离及水平接地极间的距离宜为5m,当受场所限制时可减小。5、接地极埋设深度不宜小于0.6m,接地极应远离由于高温影响使土壤电阻率升高的地方。6、当防雷
装置
引下线大于或等于两根时,每根引下线的冲击接地电阻均应满足对该建筑物所规定的防直击雷冲击接地电阻值。