77问答网
所有问题
当前搜索:
掘进工作面瓦斯断电浓度
瓦斯浓度
多少时自动切断电源?
答:
当瓦斯浓度达到一定的值的时候,
一般是0.8%~1.0%
,系统自动切断电源;当瓦斯浓度降低到一定值的时候,一般是0.6%~0.8%,系统转到允许送电的状态。如图所示:
瓦斯
达到多少就自动
断电
答:
采掘工作面
及其他作业地点风流中
瓦斯浓度
达到1%时,必须停止用电钻打眼;放炮地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1%时,严禁爆破。 采掘工作面及其他作业地点风流中、电动机或其它开关地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度达到1.5%时,必须停止工作, 切断电源,撤出人员, 进行处理。 采掘工作面及其他巷道内,体积大于0...
采掘工作面瓦斯
传感器如何布置,并对报警、
断电
、复电规定有何要求?_百 ...
答:
①瓦斯报警点:T1为1% CH4;②
瓦斯断电
点:T1为1.5%CH4;③断电范围:T1为
掘进工作面
全部非本质安全型电气设备;④复电点:T1小于1% CH4。高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井:(1)监测内容:在
掘进面
回风流中增设1个高低
浓度
组合式瓦斯传感器。(2)测点布置:按图3-5要求布置。
煤矿
瓦斯
传感器的设置要求?
答:
瓦斯传感器位置距采面不大于10米;报警浓度≥0.5%;
断电浓度≥0.7%
;复电浓度<0.7%。在以下场所应增设甲烷传感器:(1)施工防突钻孔时,须在钻机下风侧5-10m处安设甲烷传感器,其报警点浓度设置≥0.8%、断电点浓度设置≥1%,断电范围为打钻地点20m范围及其回风系统内的全部非本质安全型电气设备的电...
在采区回风巷
采掘工作面
回风巷风流中
瓦斯浓度
超过多少或二氧化碳浓度...
答:
在回风流中的机电设备峒室的进风侧必须安装甲烷传感器,
瓦斯浓度不超过0.5%
。在局部通风机及其开关地点附近10m以内风流中瓦斯浓度都不超过0.5%时,方可人工开启局部通风机。符合《煤矿安全规程》规定的串联通风系统中,必须在进入被串联工作面的进风风流中装设甲烷断电仪,且瓦斯和二氧化碳浓度不超过0.5%...
煤矿
掘进
碛头多少米以上必须使用
瓦斯
探头
答:
有明确规定 1、单巷
掘进面
,应分别在距窝头5m范围内、
掘进工作面
与全风压汇合口以里10~15m处,各安设1个甲烷传感器,其
瓦斯
报警浓度为≥0.8%,
断电浓度
为≥0.8%,复电浓度<0.8%,断电范围为掘进巷道内全部非本质安全型电气设备。2、双巷掘进的利用联络巷连通两个掘进工作面距窝头5m以内各...
掘进工作面
混合风流处甲烷传感器
断电
值,复电值,报警值各是多少_百度知...
答:
瓦斯矿井”现在的矿井甲烷传感器报警浓度要看每个内部的规定,当然《煤矿安全规程》里规定的算是上限,焦煤集团规定的是,
瓦斯浓度
超过 0.7%报警,0.8%超过
断电
。超过1.0%算是重大隐患。要处理人的。不是说地点不一样瓦斯报警值不一样,在我们这里都是一样的。只要超过1.0%就会有人被停职。
矿井串联通风的被串联
采掘工作面
进风流的
瓦斯
探头的报警浓度和
断电浓度
...
答:
矿井串联通风的被串联
采掘工作面
进风流的
瓦斯
探头的报警浓度和
断电浓度
要大于或等于0.5%,复电浓度小于0.5%。断电范围包括被串联采掘工作面及其进回风巷内所有非本安型电气设备。
瓦斯浓度
的安全管理标准是什么
答:
一般范围20m,
浓度
1.0%报警;范围20m,浓度1.5%
断电
;范围0.5立方米,浓度2.0%撤人。具体的就多了,都能写本书!
工作面
高
瓦斯
区域防治瓦斯安全管理制度
答:
1、工作面
断电浓度
定为1.0%,割煤作业
瓦斯浓度
达到0.6%时,必须控制采煤机速度,缓慢割煤;瓦斯浓度达到0.8%时,必须停止割煤、移架等生产活动,并进行处理。工作面采煤时必须根据
工作面瓦斯
变化,控制采煤机截割速度与截割深度。采煤机截割速度不得超过3.0m/s,采煤机截割深度不得超过0.6m。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
综采工作面瓦斯浓度规定
采煤工作面瓦斯浓度
采煤应标断电范围是
井下探头断电范围
掘进工作面瓦斯达到多少撤人
煤矿瓦斯报警值断电值
采煤工作面瓦斯超限断电范围
掘进工作面瓦斯报警值
瓦斯在总回风中不能超过多少