77问答网
所有问题
当前搜索:
掘进工作面断电瓦斯浓度
瓦斯浓度
多少时自动切断电源?
答:
当瓦斯浓度达到一定的值的时候,
一般是0.8%~1.0%
,系统自动切断电源;当瓦斯浓度降低到一定值的时候,一般是0.6%~0.8%,系统转到允许送电的状态。如图所示:
掘进工作面瓦斯浓度
达到多少必须撤人,进行处理?
答:
②采掘工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.0%时
,严禁爆破。采掘工作面及其他巷道内,体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到2%时,附近20m内必须停止工作,撤出人员,切断电源,进行处理。对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电器设备,必须在瓦斯浓度降到...
煤矿
瓦斯
传感器的设置要求?
答:
瓦斯传感器位置距采面不大于10米;报警浓度≥0.5%;
断电浓度≥0.7%
;复电浓度<0.7%。在以下场所应增设甲烷传感器:(1)施工防突钻孔时,须在钻机下风侧5-10m处安设甲烷传感器,其报警点浓度设置≥0.8%、断电点浓度设置≥1%,断电范围为打钻地点20m范围及其回风系统内的全部非本质安全型电气设备的电...
采掘工作面瓦斯
传感器如何布置,并对报警、
断电
、复电规定有何要求?_百 ...
答:
②
瓦斯断电
点:T1为1.5%CH4;③断电范围:T1为
掘进工作面
全部非本质安全型电气设备;④复电点:T1小于1% CH4。高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井:(1)监测内容:在
掘进面
回风流中增设1个高低
浓度
组合式瓦斯传感器。(2)测点布置:按图3-5要求布置。
瓦斯浓度
不超过多少 井下作业
答:
瓦斯浓度超限在3%以下
,否则不能作业
煤矿
掘进
碛头多少米以上必须使用
瓦斯
探头
答:
有明确规定 1、单巷
掘进面
,应分别在距窝头5m范围内、
掘进工作面
与全风压汇合口以里10~15m处,各安设1个甲烷传感器,其
瓦斯
报警浓度为≥0.8%,
断电浓度
为≥0.8%,复电浓度<0.8%,断电范围为掘进巷道内全部非本质安全型电气设备。2、双巷掘进的利用联络巷连通两个掘进工作面距窝头5m以内各...
掘进工作面
混合风流处甲烷传感器
断电
值,复电值,报警值各是多少_百度知...
答:
瓦斯矿井”现在的矿井甲烷传感器报警浓度要看每个内部的规定,当然《煤矿安全规程》里规定的算是上限,焦煤集团规定的是,
瓦斯浓度
超过 0.7%报警,0.8%超过
断电
。超过1.0%算是重大隐患。要处理人的。不是说地点不一样瓦斯报警值不一样,在我们这里都是一样的。只要超过1.0%就会有人被停职。
掘进工作面瓦斯浓度
达到多少撤人
答:
达到2%时。根据中国煤矿安全规定,当
瓦斯浓度
达到1.25%时,必须采取措施降低瓦斯浓度;当瓦斯浓度达到2%时,必须立即停止作业,撤出人员,并采取措施降低瓦斯浓度。因此,一般情况下,当瓦斯浓度达到2%时,需要撤出
工作面
的人员。但是,具体情况还需要根据煤矿的实际情况和安全管理规定来确定。
掘进工作面
设备检修时允许的
瓦斯浓度
是多少?
答:
煤矿安全规程规定:
瓦斯浓度
超过1%时不得开盖检修,但个别地方政府也有特别法规,比如贵州省就把瓦斯超限的浓度设定在0.8%.
在采区回风巷
采掘工作面
回风巷风流中
瓦斯浓度
超过多少或二氧化碳浓度...
答:
采掘工作面
及其他巷道内,体积大于0.5m3空间内积聚
瓦斯浓度
达到2.0%时,附近20m内必停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。在回风流中的机电设备峒室的进风侧必须安装甲烷传感器,瓦斯浓度不超过0.5%。在局部通风机及其开关地点附近10m以内风流中瓦斯浓度都不超过0.5%时,方可人工开启局部通风机。符合...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
综采工作面瓦斯浓度规定
掘进工作面报警复电断电浓度
掘进工作面瓦斯检查范围
落山探头断电范围怎么解释
瓦斯报警浓度和断电浓度
一般掘进放炮瓦斯浓度是多少
采掘工作面瓦斯浓度不能超过
掘进工作面断电范围
煤矿瓦斯报警值断电值