排烟风机调风量
锅炉
排烟风机
为什的不能调最大
风量
答:
锅炉排烟风机不能调最大风量的原因是防止会增加能源的损失
。风量过低会导致不完全燃烧,风量过高导致排烟损失加大,均会增加能源的损失。在条件允许的情况下,适当降低过量空气系数,提高锅炉效率。
消防
排烟风机
超过1000pa怎么弄
答:
消防排烟风机超过1000pa可以通过4个方法解决:
1、可以改变消防排烟风机的转速调节流量。2、可以选择改变管网阻力系数调节流量
。3、可以利用调节门的开闭程度调节流量。4、可以调换压力较高的或较低的风机调节流量量,这样也可以尽量避免消防排烟风机风量过度的问题。
消防
排烟风量
怎么确定
答:
一般正压送风以及机械防烟的风量直接跟着规范中取值就好了
。排烟的风量最简单的方法就是,当承担一个防烟分区的时候,用60*防烟分区面积即可。如果承担两个防烟分区的时候,则计算是用120*最大防烟分区的面积。很多工程在设计上,规范中说防烟分区的面积不宜大于500平方。常见的设计上,排烟风机最大风...
排烟风机
的
风量
符合规定?
答:
担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,
排烟风机
的
风量
应按每平方米面积不少于60m³/h计算,单台风机最小排烟量应不少于7200m³/h。担负两个或两个以上防烟分区排烟时,排烟风机的风量应按最大防烟分区面积每平方米不少于120m³/h计算。中庭体积少于170...
消防
排烟风机风量
与送风机风量如何计算?
答:
1、
总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次
。例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量为160X3X60=28800m3/h。2、 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则需要通风量为3600X(25-10)X0.5= ...
浅析民用建筑消防通风
排烟
调试工艺?
答:
检查电机及有接地要求的
风机
、风管接地线连接是否可靠。检查消防通风
排烟
系统防火阀、排烟阀,开启应灵活、定位装置可靠。消防通风排烟系统的
风量
测定与
调整
:按工程实际情况,绘制系统单线透视图,标明风管尺寸、测点截面位置和正压送风口、排烟口的位置,同时标明设计风量、风速、截面面积及风口内框面积(图4...
消防
排烟风机
的
风量
怎么计算
答:
消防
排烟风机
的
风量
计算方式具体如下:1、 消防排烟风机总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40次-60次。例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量为160X3X60=28800m3/h。2、 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度...
双速
排烟风机风量
达不到要求怎么办
答:
重新配比皮带轮,提高
风机
转速。最好的方法就是重新核实工况流量和压力,换新
风机
,有需求可以参考一下我们的产品,我们也给很多客户做过类似的通排风技改方案,不过预算要充足哦~
对开式多叶
调节
阀
答:
问题一:排风
排烟
管上对开多叶调节阀作用 有人已经回答过你是
调节风量
的作用,这只是直观的解释,对开多叶阀的最用有两种,第一是在整个系统安装完毕时候来调试风量,因为整个系统不可能完全按照理论设计的参数运行,风量的多少必须通过这个调节阀调节,最后到达设定参数,一旦这个阀门被定了位就不要再做...
防
排烟
中
风机风量
选定,压力是可以任意
调整
吗?
答:
对于
风机
而言,如果
风量
一定,压力就确定。要
调整
的话转速改变压力也就跟着变。