77问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风口风量如何计算的
排烟
口的排
风量如何
测
答:
最常用的方法是风速仪测出风口多点的风速(视风口面积确定测量多少点,大约100*100mm一个点吧
!),然后计算平均值m/s 风速m/s*面积m2*3600=风量m3/h 因为电子风速总是动态的,不稳定,所以这样计算的值实际上是不精确的,用风量罩测量的方法比风速仪测量要精确一些,实验室测量方法是毕托管测压力,...
防
排烟风口
排烟量
计算
公式,比如图纸标记是900*1000的
风口排烟
量是1500...
答:
如果是设计的,先确定好防烟分区。
若一个防烟分区,则需排烟的面积*60得出总风量;若两个或两个以上防烟分区,则需排烟面积*120得出总风量
。根据总风量选择所需要的风机。确定好总风量,我们就可以根据公式:总风量=风管内风速*风管截面积*3600(小时换算成秒)。ps:如果是金属风管最大风速不宜超...
怎么算排烟
风机
风量
?
答:
计算排风机出口的风量,
风速,管道直径:管径D(m);风速U(m/s);风量Q(m3/h);S截面积(m)
。L管道长度(m)D=√{4Q/(3.14U3600)}U=Q*4/{(D/2)^2*3.14*3600}。S=(D/2)^2*3.14工业,商业和民用建筑,不论其大小,都无法回避一个问题——空气质量。排风机出口风量由吸风口风量决定...
排烟
风机
风量
知道,风管管径
怎么计算
,
风口
尺寸怎么计算?有几个区,一...
答:
风量=风速×截面积×3600
风量单位:m³/h,风速单位:m/s,截面积单位:㎡...3600是小时跟秒的换算参数。风管的管内风速一般取8~12m/s。可以根据计算出来的风管截面积来推算风管的尺寸。排风口尺寸计算也一样的!
排风口风速一般不大于4m/s
。
排烟风量怎么计算
答:
排烟风量的计算:1.担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m³/h计算
,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m³/h;2.担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120m³/h计算。
排烟
口/送
风口
最小风速
如何计算
?
答:
规范规定采用金属风道时,不应大于20m/s,
排烟
口的风速不宜大于10m/s。风速=排烟口
风量
/排烟口面积 建议:金属风道 15-20 排烟口6-8 知道了风量、风速、和静压、截面面积,算风管的长和高。如果所说的截面积是管道的截面积的话,那么只要
计算
出管道每米的摩擦阻力就可以了。当风机压力大于管道总...
厨房的
排烟
风机
怎么样
才能
算出
风机用多大的
风量
答:
总风量=1.1×(厨房所需风量+灶头排气罩所需风量)为了保证净化效果,在实际设计时
排烟风量
要求严格按照排风罩的吸入风速
计算
,罩口的吸入风速通常不低于0.5m/s.最小排风量通常用下式计算:L=2000PH 式中:L—排风罩排风量,m3/h;P—罩口的周长(靠墙的边不计),m;H—罩口至灶口的距离,m....
1000平方消防强
排烟风量计算
公式是什么?
答:
排烟风量
=1000*3*60=180000立方米/小时排烟风量计算公式=总面积*高度*每小时换气次数,总面积1000,高度3米,每小时强排烟是60次。排烟通风工程必须要用排烟风量计算方法,排烟风量计算是系统
计算的
基础,决定管道、风机选配、新
风量计算
等一系列数值计算。
消防
排烟
风机风量与送风机
风量如何计算
?
答:
消防
排烟
风机风量与送风机
风量计算
方法如下:1、总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次。例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通
风量
为160X3X60=28800m3/h。2、局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。...
排烟
口的风速是多少
答:
