77问答网
所有问题
当前搜索:
换热器设计计算与选型
板式
换热器
工作原理及结构
答:
框架由固定压紧板、活动压紧板、上下导杆和夹紧螺栓等构成。板式
换热器
是将板片以叠加的形式装在固定压紧板、活动压紧板中间,然后用夹紧螺栓夹紧而成。在板式换热器的设计选型使,一般对压降有一定的要求,所以应对其进行校核。如果校核压降超过允许压降,需重新进行
设计选型计算
,直到满足工艺要求为止 ...
换热器设计
时管箱长度怎么
计算
的?按照GB151-1999中5.2.2的管箱的最...
答:
a.最小内侧深度是指管箱密封面到封头的内侧深度。b.多管程内侧深度是指径向的。2流程的流通截面积,指单流程的所处
换热
管的截面积A=1/8nπD²
空调翅片蒸发器蒸发面积怎么
计算
?
答:
作为从业者,我认为蒸发器蒸发面积匹配
计算
有两个层面。第一个层面是按经验粗略估算:根据以往匹配经验,在标准工况下,每千瓦制冷量匹配多大的送风量,蒸发面积,然后乘以制冷量就可以得到匹配蒸发器面积。第二个层面,根据不同工况、风量、管内制冷剂或载冷剂流量等参数,通过精确计算蒸发器的传热系数(...
列管
换热器
面积
计算
答:
所有
换热
管的外表面积之和: F=n*L*3.14*Dn=管子数量L=两管板内侧间距离D=换热管外直径
...能否解释一下啊?就是何为需求
换热器及计算换热器
,谢谢!
答:
你说的可能是
计算
换热面积和需求换热面积,其中计算换热面积就是你
设计
出来的
换热器
结构实际的换热面积,就是换热器上冷热介质接触的那部分(换热管的表面积);需求换热面积是参与换热的介质总共得换热量所需要的换热面积;而两者的比值:计算/需求-1=面积裕量 ...
污垢热阻对总传热系数有何影响?如何有效地提高总传热系数?
答:
由于换热器传热面本身导热系数很大,其热阻通常可忽略。但如果壁面上结有污垢,则对传热性能和压降影响很大,其热阻有时可达到起控制作用的数量级。据报道,一台结垢严重的冷凝器,其有效的传热面积仅为清洁状态的1/2。因此,在
换热器设计
中必须考虑污垢热阻对传热性能的影响。一 传热系数的
计算
在实际工作中,对于污垢系数...
板式
换热器
作用
答:
原理:可拆卸板式
换热器
是由许多冲压有波纹薄板按一定间隔,四周通过垫片密封,并用框架和压紧螺旋重叠压紧而成,板片和垫片的四个角孔形成了流体的分配管和汇集管,同时又合理地将冷热流体分开,使其分别在每块板片两侧的流道中流动,通过板片进行热交换。板式换热器的优化
设计计算
,就是在已知温差比NT...
实际生产中
换热器
面积裕度到底在什么范围?
答:
现在的国际工程设计中,换热面积的
计算
,要按照不同工况(case)给出相应的参数。最后在最大负荷case上选取20%作为换热面积的裕量(margin)。具体裕量的尺度还需要经过业主的审批。所以该换热器在某些低负荷的case下,相对的裕量就比较大了,有的甚至达到了100%。
换热器设计
裕度是指任何1台换热器的...
采暖全年耗热量
计算
公式 0.0864 怎么来的啊
答:
公式左边的单位是GJ,公式右边的单位:温度相除没有单位只是个系数,天数X
设计
负荷单位是KW·h,0.864是,GJ与KW·h的单位转化系数。还有天数换成24h的系数,1KW·h=0.0036GJ。首先,
计算
出建筑物的采暖热负荷 热负荷采用热负荷指标法进行计算,根据下面公式进行计算。Qh=qhAC·10-3 式中:Qh-采暖...
风电用空冷器如何进行
换热计算
答:
这应该根椐你换热面积,还有换热介子来,不同的材料
计算
方法不 一样,可以查找风冷
换热器设计
手册。上面都有告诉
棣栭〉