77问答网
所有问题
当前搜索:
循环硫化床锅炉二次风压多少正常
75t
循环流化床锅炉
运行中一、
二次风
的调节?
答:
你好,一、二次的调节,一般选定一个部分负荷点(经常是45%-50%),在此点以下的负荷,一次风量固定不变(为一次风最小值),
二次风
原则上不投。负荷超过此值,开始投入二次风,二次风量以燃烧室出口过量空气系数控制在1.2-1.25为限制。如果煤种和燃料粒度符合设计条件,则燃烧室上下温差很小。...
HG410/9.81
循环流化床锅炉床压
对床温的影响?一。
二次风
最佳配比
多少
?料...
答:
总的来说在料床厚度一定的情况下
床压
越高,一次风量也越高,床温也越低。
循环流化床锅炉
运行中一、
二次风
比例不是一成不变的,大体上一次风率在50%~70%之间变化,二次风率在30%~50%之间变化,与煤种、锅炉负荷、给煤粒度有关,锅炉负荷越高、煤的挥发份越高、煤的粒度约细,二次风比率越高...
循环流化床锅炉
点火时应如何调整?
答:
1、注意油枪根部
二次风
的配风,保证燃油能够充分的燃烧。2、一次
流化风
不宜过高,高于临界流化风量即可。3、切换油枪,使温度分布均匀。
循环流化床
风量的控制原则是什么?
答:
对二次风量的调整主要是依据烟气中的含氧量多少,通常以过热器后的氧量为准,
一般控制在3%~5%
。如含氧量过高,说明风量过大,会增加锅炉的排烟热损失奶,如过小又会引起燃烧不完全,增加化学不完全燃烧损失仍和机械不完全燃烧损失沿。循环流化床锅炉主要由燃烧系统、气固分离循环系统、对流烟道三部分组...
循环流化床锅炉
一、
二次风
的作用
答:
一次
风压
头大小主要与床料成分,固体颗粒的物理特性、床料厚度以及炉床温度等因素有关。一次风量取决于
流化
速度和燃料特性以及炉内燃烧和传热等因素,一次风量一般占总风量的50%当燃煤挥发份较低时一次风量可大些。一次风与
二次风
比为50:50。二次风的作用主要是补充炉内燃烧的氧气和加强物料的掺混,...
怎么调控
流化床
炉膛温度
答:
较高的煤,选用较低的一次风率,对于一次 煤矸石 及挥发分较低的劣质煤,选用较高的一次风率,一次风比例:50--60%,
二次风
比例:40--50%。2)调整给煤量
锅炉
负荷 确定以后,风量一般不变,调整给煤量以适应床温的波动,对床温的变化要有预见性:A.当煤质变化不大时,可用“前期 调节...
一次风和
二次风
的配比原则?
答:
低粉位来粉不均情况更为严重。)
二次风
也叫助燃风,是向炉膛补充固定碳燃烧的风(相对的);200-150MW负荷段控制氧量4-6为宜,150-100MW负荷段控制氧量6-8为宜。三次风也叫乏气,是热风送粉中间仓储式制粉系统在风粉分离后,已分离出大部分煤粉的风粉混合气送到炉内烧掉。
循环流化床锅炉
煤多如何处理
答:
空气预热器、风机的漏风等 3.风量配比不当,一
二次风
通常在6:4左右,理想工况是5:5 4.返料器故障,比如返料量少,返料风压低,掉风帽等 5.其他原因,比如受热面结垢,料层不是很厚就放渣等 本人
锅炉
新人 班门弄斧了 希望对你有帮助 中蓝裕兴化工 能源车间 副司炉 仲夏夜星之子 ...
循环流化床二次风
箱内风速一般为
多少
?
答:
你怎么能这么问呢?
循环流化床
小的有35T/H的,大的有440T/H的,这两种
锅炉
它的
二次风
流量差别太大了 我们厂130T/H的二次风流量在55000左右
有些
循环流化床锅炉
在实际运行当中为何达不到设计负荷
答:
h我们的一次风在36000左右.
二次风
开三分之一就可以了,我们的煤的热值在1800大卡到2200大卡之间.负荷不但能带满而且还能多带." |( c/ } E8 E7 g6 s, ]8 q) z/ H可能是你们的一二次风配比不对吧.还有你们的风机可能出力不够,我们在燃烧时还加了泥煤的.效果不错....