77问答网
所有问题
当前搜索:
循环流化床锅炉引风机跳闸
循环流化床锅炉
返料
风机跳闸
为什么床温会升高怎么处理
答:
处理主要:1、启动返料风机,2、停止给煤机,3、加大送风机和引风机,4、停止冷渣机,5、保护汽包水位
,6、联系用气部门降低负荷,第一条就是快速启动锅炉返料灰,第2、3条就是降低锅炉床温的快速方法,第四条是为了保护料层的,第五条是为了处理事故中造成连续事故发生,第六条就是流化床锅炉停...
75t
循环流化床锅炉
送
风机
突然
跳闸
该怎么办?
答:
首先按紧急停炉(压火)方案处理。其次尽快查明原因,如无隐患情况,可以立即启动(扬火)
。如果是系统或设备原因无法短时间启动,按紧急停炉方案处理。详细简介把你呢设备和生产系统说说 好让大家分析呀
240吨
循环流化床锅炉
单台吸
风机跳闸
,为什么水冷风室风压会升高?_百度...
答:
烟风阻力特性发生改变,导致物料
循环
倍率变小,大量物料堆积于炉膛密相区,使得水冷风室压力升高,等
引风机
处理好了后,整个系统特性又恢复原状。
流化床锅炉引风机跳闸
联锁顺序
答:
所有
引风机跳闸
;所有一次风机跳闸;所有高压
流化
风机跳闸;所有播煤风机跳闸且旁路门未开(加一定时间延时);汽轮机主汽门关闭;所有一次风机出口总风量小于25%额定风量延时5s;床温低于650℃且无启动燃烧器投入;超过启动时间3600s(指启动燃烧器的启动时间:在3600s内没有着火);DCS电源消失;MFT动作...
循环流化床
吹扫电机不转会造成给煤机
跳闸
吗
答:
循环流化床吹扫电机不转会造成给煤机跳闸,
循环流化床锅炉
BT,就是
锅炉跳闸
。触发BT的条件有:汽包水位高高值、低低值,全部
引风机跳闸
,全部一次风机跳闸,等等。BT发生时连锁跳闸设备有:全部一次风机及二次风机,流花风机,炉MFT(即全部给煤机跳闸),但引风机继续运行。循环流化床锅炉不同于煤粉炉,...
循环流化床锅炉
BT后需要通风吹扫吗?
答:
循环流化床锅炉
不同于煤粉炉,主燃料
跳闸
(MFT)后炉内还存有大量未燃尽的床料继续流花燃烧放热,只有通过最后一道保护,切除一次风和二次风,停止床料流花,才能停止燃料燃烧,这道保护就是锅炉BT(BOILER TRIP),但
引风机
调节在维持炉膛负压不超高的前提下继续运行,目的就是带走炉膛上部的可燃物,...
锅炉
控制系统中需要哪些安全保护措施?如何实现?
答:
循环流化床锅炉
应当装设风量与燃料联锁保护装置,当流化风量低于最小流化风量时,能够切断燃料供应。6.6.5 室燃锅炉 室燃锅炉应当装设具有以下功能的联锁装置;(1)全部
引风机跳闸
时,自动切断全部送风和燃料供应;(2)全部送风机跳闸时,自动切断全部燃料供应;(3)直吹式制粉系统一次风机全部跳闸...
锅炉引风机
调试措施
答:
试运行期间,全面监控各项参数,设备铭牌信息务必确认无误。
引风机
的启动顺序、停止逻辑、启动条件和
跳闸
条件,更是调试中的重头戏,每一个步骤都按照既定标准进行。严格的验收标准</ 调试的质量验收,依据的是严格的检验评定表、设备说明书以及设备的实际运行状态,确保每一项性能指标都达到预期并超越行业...
什么是
循环流化床锅炉
BT
答:
锅炉跳闸
(BT)锅炉跳闸是指锅炉的安全运行条件不满足,需要立即停炉,降低燃烧率。对于CFB锅炉,MFT切除燃料后并不一定能停止锅炉内的燃烧工况,大量未燃烬的燃料会随着物料循环持续燃烧放热。只有切除一次
风机
和二次风机,停止床料流化,同时切除所有燃料才能最大程度的降低燃烧率。
循环流化床锅炉
采用的是工业化...
循环流化床锅炉
在运行中出现送风电流突然降低?
答:
例如
引风机
突然出力减少了,使得炉膛压力上升太快,会引起送风机进风量也下降,出口压力表现为突然提高,然后逐步下降。还有一种可能是送风机本身发生故障例如叶片损坏,或驱动电机发生故障造成电量不足,需要综合多种测点数据来进行分析才能确定。处理方法则要按照
锅炉
运行规程操作。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
锅炉风机跳闸处理要点
电站锅炉引风机跳闸怎么处理
循环流化床锅炉一次风机跳闸现象
锅炉运行中给煤全部跳闸如何处理
锅炉引风机跳闸的现象和处理
余热锅炉引风机跳闸如何处置
锅炉一次风机跳闸现象及处理
引风机跳停后的事故处理
单台一次风机跳闸处理