77问答网
所有问题
当前搜索:
影响肋片效率的主要因素
肋效率
何时最大,最大是多少?
答:
肋片效率=1,
就是说肋片各个点的温度都一样,即处于一种恒温的情况
。那就需要肋片的热导率无穷大,不存在传热热阻,对于实际材料这是不可能的。当变压器输出功率为零时,效率也为零,当输出功率增大,则效率加大,当效率达到最大值,如继续增大变压器输出功率,效率就会下降。这是因为在一定电压下,...
肋片
什么形状对流换热
效率
高
答:
条件是多种的,不同的条件就有不同的结果。但不变的就是,哪个面积大,哪个换热
效率
就高。
工业风机盘管换热器传热性能设计
因素
有什么
影响
?
答:
2、
肋片间距
肋片间距是影响换热器传热面积和结构尺寸的直接因素,还关系到风机盘管运行时的风侧压力损失。较小的肋片间距虽然增大了换热器的外表面积,但同时会使得风侧阻力加大。随着肋片间距的减小,
肋片效率
是衡量肋片散热有效程度
的重要
指标,请写出肋片效率计算的定义式...
答:
定义为在肋片表面温度tm下,
肋片的
实际散热量φ与假定整个肋片表面都在肋基温度t0时的理想散热量φ0之比。
什么是
肋片效率
答:
肋片效率定义为,肋片的实际散热量与其整个肋片都处于肋基温度下的最大可能的
散热量之比
工程上,经济的肋片效率大约在0.64-0.76之间 参考资料:http://baike.baidu.com/view/774421.htm
...壁面两侧传热及
肋片
进行分析,一般考虑较少
的因素
是( )。
答:
【答案】:D 肋片传热分析
的因素
:①加肋使传热增强
主要
是因为增加了传热面积;②应在表面传热系数小的一侧加肋,从而使两侧的对流换热热阻相当,获得较好的传热效果;③加肋时,
肋片的
高度、间距、材料及制造工艺等都要进行综合的考虑;④当任一表面有污垢时,在传热计算式中应加入污垢热阻。综上所述...
传热学
肋效率
一般不低于
答:
传热学肋率不低于0.76。工程上,经济的
肋片效率
大约在=0.64-0.76之间。
肋效率
(finefficiency),表征肋片散热有效程度的物理量。是实际散热量与理论散热量(假设整个肋片表面的温度等于肋基温度)的比值。知道肋效率就可计算出实际散热量。一些基本形状的肋片,如各种直肋和环肋、方片肋以及针肋等,...
在壁面上敷设
肋片
在什么情下
主要
是为了增强传热?在什么情况下是为了降...
答:
因为
肋片
通过增大对流换热面积减小了对流换热热阻,当然从强化传热的角度要强化对流换热差的一侧,但是同时由于增大了传热量,通过串联热网络热阻分析可以得到壁面温度会变化,会更接近加肋侧流体的温度,因此为了降低壁温应在低温流体侧加肋片。希望能帮到你。
肋片
对流体的换热能力有
影响
吗?
答:
(如果是相同的
肋片
,实际上装在热阻大的一侧会使传热增强得更多,你可以自己推导下)如果扩大到所有情况,要看加装的肋片与相应流体的特性如何,因为不是所有的肋片都能增强换热的,有可能削弱传热。举个极端一点的例子,比如肋片非常密,密到在壁面附近的流体形成了连续的传热边界层,反倒阻碍了传热...
高分求解,工程传热学的一道题向高手求详解,非常感谢,题目如图~
答:
我想你的疑问应该
主要
在肋壁侧的热传导如何处理。涉及到肋片传热问题主要有两类,一类是已知肋片的详细尺寸,然后通过解析的办法求其传热情况,一般多用于理论分析上;另一类就像这道题一样,已知肋片的面积和
肋片效率
,多用于工程简略计算。首先要阐明的是引入“肋片效率”的意义。工程传热计算不会用...