77问答网
所有问题
当前搜索:
强电桥架安装规范要求
强电
弱电
桥架安装规范
答:
1、桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50mm。2、桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm
。3、
垂直桥架及线槽应与地面保持垂直
,垂直度偏差不应超过3mm。4、
线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺
。5、吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象。6、金属桥架、线槽及金属管...
桥架安装
的一般规定有哪些?
答:
电缆桥架间不应小于0.3m
; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④ 弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可 减至0.3m。下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥 架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上:① 1kⅤ以上和1kⅤ以下的电缆;② 强电、弱电...
电缆
桥架安装
及桥架内电缆敷设有哪些
要求
?
答:
(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100
。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘 制...
弱电桥架和
强电桥架
在
安装
时的距离的
规范
是多少?从桥架引出的管弯度有...
答:
5)电缆桥架安装应水平,最大弧垂不应大于10毫米
。《综合布线系统工程设计规范》:双方都在接地线槽内,380伏电力电缆,0~2kva时,最小间距为10mm;380伏电力电缆,2~5kva时,最小间距为80mm;380伏电力电缆,大于5kva时,最小间距为150mm。
弱电桥架和
强电桥架
在
安装
时的距离的
规范
是多少?从桥架引出的管弯度有...
答:
应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料。5)电缆桥架安装应水平,最大弧垂不应大于10毫米
。《综合布线系统工程设计规范》:双方都在接地线槽内,380伏电力电缆,0~2kva时,最小间距为10mm;380伏电力电缆,2~5kva时,最小间距为80mm;380伏电力电缆,大于5kva时,最小间距为150mm。
电缆
桥架安装
有什么
规范
?
答:
(二)一般项目1.电缆
桥架安装
应符合下列
要求
:(1)直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电桥架长度超过15m设伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;(2)电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小云弯曲半径见下表: 电缆最小允许弯曲半径序号 电缆种类 最小允许弯曲...
桥架安装要求
有哪些?
答:
桥架
的接地,当设计允许利用桥架系统构成接地干线回路时,应符合下列
要求
:1.金属电缆桥架及其支架引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列
规范
:(1)金属电缆桥架及其支架全长,与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接不小于2处,使整个桥架为一个电气通路。(2)非镀锌电缆...
弱电桥架和
强电桥架
在
安装
时的距离
规范
是多少?
答:
规范:1、强弱电线缆不能安放在同一
桥架
内。2、强弱电桥度架
安装要求
一样。
强电
和弱电桥架一般设计都是分开。因为强度供回电时,强电电流会在电缆导线周围形成较强磁场,影响弱电信号所以要分开,或者在相同桥架内设置钢板隔板隔开。以上就是强电电缆桥架和弱电电缆桥架的用途答和
安装规范
,望采纳谢谢。
强弱电
桥架
上下布置有什么标准
规范
吗?
答:
强弱电桥架上下布置
规范
:在布置强弱电桥架时,应遵循强弱电分离的原则,一般建议将弱电桥架布置在上方,
强电桥架
布置在下方,并保持一定的间距,以防止电磁干扰。强弱电桥架是用于支撑和布放电缆的设施,广泛应用于建筑、工业等领域。强电通常指的是高电压、大电流的电力线路,而弱电则是指低电压、小电流的...
电缆
桥架
支架
安装
有什么
规范
答:
6)工程设计中对
桥架安装
的
要求
是电缆桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的位置应符合下列规定,或采取相应防护措施。(1)电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。(2)电缆桥架应在热力管道下方。(3)易燃易爆气体比空气重时,电缆桥架应在管道上方。(4)易燃易爆气体比空气轻时,电缆...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
强电桥架与弱电桥架间距规范
强电弱电桥架安装规范
强电桥架厚度规范要求
强弱电桥架安装验收规范
桥架安装规范要求
桥架安装高度规范要求
电缆竖井桥架安装规范
弱电桥架金属软管安装规范