77问答网
所有问题
当前搜索:
建筑给排水题目
建筑给排水
的小问题
答:
1. 给水设计秒流量的计算公式为 Q = πR²V,其中 V 代表流速,通常取值为 1.2。2. 根据公式 Q = 0.2α√N,Ng 表示计算管段的卫生器具给水当量总数,α 为根据
建筑物
用途确定的系数,应参照表 3.6.5 选取。3. 在计算过程中,若计算得到的给水设计秒流量小于管段上一个最大卫生器...
建筑
设备
给排水
问题
答:
总之,气压罐最低工作压力应符合管网最不利点所需水压,最高工作压力不得使广网最大水压处配水点的水压大于0.55MPa.水泵的流量(以气压水罐内的平均压力计,七对应的水泵扬程的流量)不应小于给水系统最大小时用水量的1.2倍。希望对你有所帮助!你也可以去参考《
建筑给水排水
工程(高等职业技术教育建...
给排水试题
,求解答
答:
三、单元式住宅的每个单元每层
建筑
面积不大,且各单元之间的墙采用了耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙分隔,其火灾危险性与十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅基本一样。因此设置两条消防竖管确有困难,同样允许只设一条竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓,且应保证消火栓的充实水柱...
关于
建筑
设备工程
给排水
方面的题
答:
地形差:100.5-55.5=45m,大于0.30MPa,需要泵提升,扬程=45+5+5+55*37.53*0.001=58m
建筑给排水
的几个问题
答:
1.每六层设一个,但最高层,最底层以及立管的转弯处都必须要设.2.坐便器一般都是自带存水弯,如果你再多设的话,只会让
排水
极为不顺.3.比例式减压阀应垂直安装,当安装条件有限时才能水平安装,但安装时要注意呼吸孔不要被堵塞.
建筑给排水
期末考试题
答:
系统压力不足通常指的是最不利点的压力不足,导致流量偏小。为了解决这个问题,可以放大某些管段的管径。在放大管径后,相同流量下,管段的流速会变小,导致损失也变小。因此,最不利配水点前的压力会增大,流量也会变大。需要指出的是,放大管径的流速实际上是变小的,但由于过水面积增大,流量却比...
急求答案
建筑给排水
答:
这个公式是设计雨水流量计算公式 各参数的含义和单位如下:Q--设计雨水流量(L/s)F--汇水面积(m2)ψ--径流系数 h5--小时降雨厚度(mm/h),根据q5【5min降雨强度,L/(s.100m2)】折算(h5=36q5)
建筑给排水题目
,谢谢大家!!
答:
水泵扬程自己套公式算。。。高层
建筑
以自救为主。屋顶高位消防水箱,根据《消规》5.2.1取值为36m³。
建筑给排水
设计问题?
答:
建筑给排水
设计直接关系到居民的日常生活质量,以下是针对设计问题的详细解答。一、室内给水设计要点 1. **室内控制阀门的增设**:在住宅设计中,建议在厨房和每个卫生间安装额外的控制阀门,以便在出现漏水或维修时能及时关闭水源,保障居民安全。特别是对于毛坯房,应在入户管末端增设阀门。2. **给水...
关于大楼的排污水管的2个问题
答:
答2:一楼和二楼使用同一立管排入出户管时,一楼排水横管接入立管位置距立管低部距离,应根据设计规范要求选择,具体数值见
给排水
规范。对于高层
建筑
,一般采用首层单排。以防止一层卫生器具污水喷溅。 补充回答,针对你所说的这种情况,你所指的马桶是不是坐便器啊?如果是坐便器,由于坐便器本身带有存...