建筑物接地电阻值多少为标准
建筑物
防雷
接地电阻
的要求?
答:
架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,
其冲击接地电阻不应大于10Ω
。本规范第.2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击...
防雷
接地电阻是多少
?
答:
根据建筑物防护类别不同,分为三类,
一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆
。防雷接地一般指的是建筑物直击雷防护接地系统。保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种接...
防雷
电阻值多少为标准
答:
1. 独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧姆
。2. 通常情况下,建筑物接地电阻不应大于四欧姆。3. 特殊场所,如通信机房,需要联合接地以实现雷击时分流和简化铅排泄能量,因此接地电阻应小于5欧姆。4. 根据住房和城乡建设部发布的《建筑物电子信息系统防雷技术规范》国家标准(GB50343-2012),自2012年12...
防雷
接地
要求
多少
欧姆
答:
根据国际电工委员会(IEC)的规范,不同类型的接地系统有不同的接地电阻要求。一般建筑物根据IEC 60364标准,
一般建筑物的接地电阻应小于10欧姆
。对于高层建筑,为了更好地保护建筑物和人员免受雷击的影响,接地电阻要求更低。一般要求接地电阻小于5欧姆或更低。对于对电磁干扰和雷击非常敏感的场所,例如医疗...
建筑物接地电阻
测试的合格值一般为
多少
欧姆?
答:
接地电阻测试值一般为4欧姆以下
。接地电阻测试是建筑物用电安全检测的一项重要内容,对于家庭、工厂等建筑物的用电安全具有至关重要的作用。本文将从接地电阻测试的定义、测试方法、测试结果、以及拓展知识等多个方面进行详细介绍。一、接地电阻测试的定义 接地电阻指的是由于土壤或其他介质的电导率对接地电流...
建筑物接地电阻值
的设计值分别
是多少
?
答:
电阻值为
:一、二类防雷
建筑物
每根引下线
接地电阻
≤10欧姆。三类建筑物要求≤30欧姆。建筑物防雷设计规范属于中华人民共和国国家
标准
,自2011年10月1日起实施,其中第6.1.2条(款)等为强制性条文,必须严格执行。建筑物防雷设计规范适用于新建、扩建、改建建筑物的防雷设计。本规范是根据中华人民共和国...
接地电阻的标准
要求
是多少
答:
接地系统直接注明不能大于1欧姆的
标准
出处是JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》12.7.2条款的第2条:当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小
的接地电阻值为
依据。当与防雷接地系统共用时,接地电阻不应大于1欧姆。在GB50057-2010《
建筑物
防雷设计规范》中,4.3.6条款,...
接地电阻值标准为多少
答:
一根零线,一根地线,这里的地线就是保护零线PE线;2、具体做法就是利用桩内的钢筋,然后与基础钢筋连接,再与柱子内主筋连接,最后连接至屋顶的避雷带和接闪器,在首层有预留的接地测试地,基础部分完成以后,要测试接地系统
的接地电阻
,如果测的数值小于4Ω,那么就是合格,否则需增加人工接地极;...
防雷
接地电阻值
有什么
标准
?
答:
、《接地装置的施工和验收规范》规定,防雷保护
接地电阻
应小于等于10欧。防雷接地电阻很少说有不应小于,一般都是不应大于多少,一般
建筑物的接地是
不大于四欧。但是特殊的通信机房都需要联合接地以便实现雷击时分流和排泄能量,所以一般接地电阻应该小于5欧。 联合接地,所以一般接地电阻应该小于5欧。
测试
接地电阻多少为
正常
答:
(5) 不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。
建筑物接地
系统对于整个建筑的防雷保护和电气系统的正常运行有着重要和深远的意义。建筑物接地系统的接地电阻也是电气工程验收的一项重要内容,其测量记录是工程竣工归档资料之一。当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体
的接地电阻值
...