存在哪些质量
问题
答:
法律分析:1、模板工程:模板轴线偏位、标高不准、支模过程中出现凸肚、缩颈和翘曲,致砼料浇灌振捣时出现漏浆、跑模、模板拆除后出现蜂窝麻面、孔洞、露筋或几何尺寸超出设计尺寸等。2、钢筋工程:钢筋规格,布筋间距尺寸与设计图纸不符,墙、柱、主筋偏位,楼板及悬挑板上筋下陷,同截面接头过多,绑...
建筑工地
中的安全隐患有哪些?
答:
1、
施工现场
未按规定佩戴安全帽的;2、高处作业未按规定佩挂安全带的;3、安全网内杂物过多的;4、楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等洞口防护不严,未涂刷红白相间警戒色的;5、基坑、屋面、楼板、阳台、卸料平台等临边防护不严,防护栏未涂刷红白相间警戒色的。6、塔吊司机证件未存放施工现场的...
常见的
建筑施工
安全
问题
有哪些?
答:
(1) 脚手架、模板和支撑、起重塔吊、物料提升机、
施工
电梯安装与运行,人工挖孔桩、基坑施工等局部结构工程失稳,造成机械设备倾覆、结构坍塌、人员伤亡等事故。(2) 施工高层
建筑
或高度大于2m的作业面(包括高空、四口、五临边作业),因安全防护不到位或安全兜网内积存建筑垃圾、人员未配系安全带等...
脚手架搭建的八大通病!你的
工地
是否有这样的
问题
?
答:
1、脚手架基础未硬化 脚手架搭建的基础不经夯实、不硬化、不做排水设施,容易造成脚手架下沉塌陷。立杆下必须设置垫板及底座,保证力的分散,并设置扫地杆保证架体基础的整体稳定性。2、脚手架外架搭设未按规定审核 根据《
建筑施工
扣件式钢管脚手架安全技术规范》中规定,扣件式钢管脚手架在施工前,应按...
工地
50项安全
问题
?
答:
一、安全生产 (一)安全资料 1、有代签字现象的;2、未严格实行安全管理“从零工作法”或“从零工作法”日志记录不全、有虚假现象的。(二)脚手架 3、脚手板未满铺的;4、未按规定设置排水沟的;5、脚手架杆件未涂刷黄漆的;6、内排架距
建筑物
之间未按规定防护的。(三)“三宝”、“四口...
土木工程
施工
管理中存在的
问题
主要有哪些
答:
根据笔者对此研究可知,导致当前土木
施工
安全管理产生
问题
的原因主要有两方面:第一,企业施工安全管理制度存在漏洞或相关工作落实不到位。通常来说,土木工程规模较大,这不仅意味着其
建设
中人员、设备与材料众多,同时所涉及施工工艺也较为复杂,这样极大地增加了安全管理工作内容。在此背景下,如果施工安全...
建筑工地
安全方面应注意哪些
问题
答:
1、施工人员进入
施工现场
前,必须要进行施工安全、消防知识的教育和考核工作,对考核不合格的职工,禁止进入施工现场参加施工。2、严格执行操作规程,不得违章指挥和违章作业,对违章作业的指令有权拒绝并有责任制止他人违章作业。3、施工作业时必须正确穿戴个人防护用品,进入施工现场必须戴安全帽。不许私自用...
建筑
工程上常见
问题
?
答:
与次梁不同之处在于基础拉梁的梁底钢筋也必须满足受拉锚固长度la的要求、基础拉梁的宽度不应小于250mm、基础拉梁除按计算要求确定外梁内上下纵向钢筋直径不应小于12mm且不应少于2根(详见“地基规范”第8.5.20条)、箍筋不少于Φ6@200(详见《全国民用
建筑
工程设计技术措施结构篇》第3.12.1-9条)在实际的
施工
图...
常见的
建筑施工
技术
问题
有哪些
答:
1、回填土下沉的原因有哪些?2、回填土下沉有哪些预防措施?3、砂浆不符合要求的原因有哪些?4、水平或竖向灰缝砂浆饱满度不合格的原因有哪些?5、水平或竖向灰缝砂浆饱满度不合格的预防措施有哪些?6、砌体的整体性和稳定性差的原因有哪些?7、砌体的整体性和稳定性差的预防措施有哪些?
建筑施工
中容易出现的
问题
答:
下面是钢筋混凝土工程质量
问题
的现象产生的原因 1.1结构表面损伤,缺楞掉角。产生的原因是:模板表面未涂隔离剂,模板表面未清理干净,粘有混凝土。模板表面不平,翘曲变形;振捣不良,边角处未振实;拆模时间过早,混凝土强度不够;拆模不规范。撞击敲打,强撬硬别,损坏楞角;拆模后结构被碰撞等。