77问答网
所有问题
当前搜索:
工厂变压器容量的选择
一般
工厂变压器容量
答:
1、一般工厂变压器容量变压器容量按最接近的标准容量是200kVA
。2、
应该根据可能的最大持续负荷量来选取
,否则某些季节性很强的企业,每年只有几个月是生产高峰,如果按年平均来选变压器,到时候变压器会严重超载甚至损坏的。假定你的企业用电负荷非常平均。按年用电量来推算:假定年用电300天,每天8小时。...
工厂
一般用多大的
变压器
答:
10kva或20kva的变压器、50kva、100kva
。工厂使用的变压器容量需根据实际需求来确定,正常来说,小型的工厂会使用10kva或20kva的变压器,而大型工厂需要使用更大的变压器,如50kva、100kva或更大。
怎样确定
工厂
变电所
变压器的
台数和
容量
答:
变压器容量的选择:坚持着“小容量,密布点”的原则
,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,而在此时变压器的容量称为经济容量。但是负载如果比较稳定,那么连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。
变压器的
有哪几种规格的
容量
?
答:
1. 小容量变压器:通常容量在几十千伏安以下
,用于小型设备、家用电器等。这种变压器体积小、重量轻,便于安装和维护。2. 中容量变压器:容量在几百千伏安至数千千伏安之间,广泛应用于工业、商业等领域。这种变压器能够满足大多数常规电力需求,具有适中的性能和成本。3. 大容量变压器:容量通常超过万伏安...
工厂
最大同时功率1200kw可以用800+630kva的
变压器
吗?
答:
用800+630kVA的电变压器是可以的
,不如用2台630KVA的变压器并列运行更有利于日常管理和维修。
变电站
变压器容量
如何
选择
答:
(1).纺织厂、冶金行业和水泥厂等取1;(2).机械加工行业选0.5;(3).介于两者之间的行业选0.7.(4)变压器经济运行负荷0.75左右。3、总统计容量乘以设备同时使用系数除以0.75,得数再按照相近
容量的变压器选取
。4、比如机械加工行业。200KW*0.5/0.7=142AKVA.可考虑选260kvA的变压器。
变压器有哪些规格型号?
变压器容量
有哪些?
答:
二、
变压器的
容量分类 常见的电力
变压器容量
等级有:50kVA至数千兆瓦级别不等。不同容量对应不同的应用场景:小型变压器的容量通常在几十到几百千伏安之间,用于小范围电力分配;大型工业变压器可达数千兆瓦级别,适用于大型
工厂
和企业使用的高强度电力需求。同时根据不同国家和地区电网标准和实际需求,变压器...
工厂
装机
容量
900KW,如何配置
变压器
答:
采用偏高值0.8左右来计算也行,900KW总
容量
,运行容量最多有800KW,乘以同时率及负载率,最经济是
选择
1000KVA
变压器
;如果运行容量、同时率及负载率都高,也可以选择1250KVA变压器;如果运行容量、同时率及负载率都低(接近0.6),也可以考虑800KVA变压器;如果近期有扩容等,还可以考虑1600KVA变压器。
工厂
设备总
容量
为350KW,请问需要多大的
变压器
答:
1,若是纺织厂,
工厂
设备总
容量
为350KW的话,就可以
选用
350--400KVA 的
变压器
。2,若是机械厂,工厂设备总容量为350KW的话,就可以选用200KVA 的变压器。3,若是冶金厂,工厂设备总容量为350KW的话,就可以选用350--400KVA 的变压器。这里,统计一个工厂设备总容量时,为了简化允许不计各种辅助设备...
知道
工厂
安装
容量
怎样确定安多大
变压器
答:
1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=X/0.8KW。2、根据《电力工程设计手册》,
变压器容量
,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,变压器容量=X/(0.8*85%)=1.47XKVA ,
选择
1.47XKVA以上
容量变压器
。3、如果是单台电机,由于起动电流大,...