77问答网
所有问题
当前搜索:
屋顶消防排烟风机规范
对照
规范
与地标,梳理防
排烟
机房的设计与安装要求
答:
消防防护: 比如在甘肃省和广东省,室内排烟风机需配备防火分隔,以确保在高温下仍能保持正常运作
。而屋顶排烟风机,如具备室外耐候性能,可考虑设置在室外,但需符合相应标准。系统设计: 无论是共用或专用的机房,消防系统是核心。自动喷水灭火系统是标配,还需考虑安全性能和设备影响。洒水喷头要能适应特殊...
新规:
屋顶
的防
排烟风机
必须要风机房吗
答:
排烟风机放置注意事项具体如下:
1、送风机的进风处要直通户外,并且要采取避免烟气被吸入的办法
。2、送风机的进风处要设到机械施压送风系统的下方。3、送风机的进风处
不要跟排烟风机的出风处设到同一面
。当的确存在困难的时候,送风机的进风处跟排烟风机的出风处要分开布局,且竖向布局时,送风机...
正确安装双速
消防
高温
排烟风机
的方法有哪
答:
(7)须保证风机接线的正确牢靠,风机外壳应妥善并牢靠接地。(8)供应风机的电源保证匹配完好
。安装示意图:混流风机屋面安装:斜流风机屋面安装:屋顶风机屋面安装:柜式离心风机落地安装(风机箱机房内安装)其中A型用于消防排烟,需要将电机外置。B型为平时通风风机,也可以用作消防补风机。安装注意事项:...
新规防
排烟风机
必须设置机房吗
答:
1、送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施
。2、送
风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部
。3、送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边...
屋顶
的
消防排烟风机
必须是防爆的吗
答:
不是必须,但必须采用防爆风机的场合很多
。主要取决于建筑用途以及是否存在或产生爆炸性气体环境。消防排烟风机:是一种在火灾发生时,迅速排出人员疏散通道内的烟气及有毒有害气体的消防设施。用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。GB 50016-2014《建筑设计防火规范》9.3.4 空气中含有...
屋顶排烟风机
怎么安装 屋顶排烟风机使用要点介绍【详解】
答:
屋顶排烟风机
安装的基础须高出屋面,表面要求平整,以防渗水漏水,并须预埋好地脚螺栓。风机底座与基础之间加垫一层5mm橡胶板,以减少振动,地脚螺栓应配有弹簧垫圈,防止使用时松动。
屋顶风机
出口的管径只能变大、不能变小,最后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽;如遇冬季下雪,冰冻日期,...
排烟
机房有何要求?
答:
3、排烟防火阀。排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。
排烟风机
入口处。穿越防火分区处。4、排烟阀排烟口的设置应按
标准
经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。5、固定窗。非...
防火阀和
排烟
阀(排烟口)必须符合
消防
产品
标准
的规定,其中消防产品都有哪...
答:
(1) 当地下室仅为一层,且排烟经竖风道排至室外时,排烟防火阀宜设置在
排烟风机
入口总管上,如图2所示;(2) 当地下室层数在二层及二层以上,各层共用一排烟竖井时,则每层排烟防火阀应设置在排烟风机出口总管上,即紧靠排烟竖井一侧设置。4.2.2 不论是竖向布置的走道排烟系统(如图4所示)还是水平...
高层建筑的防火
排烟
设计?
答:
每个机械排烟系统的排烟量与所负担的防烟分区数量有关,对于负担一个防烟或净空高度大于6m的不划分防烟分区的房间排烟时,排烟量按每平方米不小于60计算,且单台
排烟风机
的排烟量不应小于7200。当担负两个或者两个以上防烟分区的排烟时,应按最大一个防烟分区面积每平方米不小于120计算排烟量。人应该...
防
排烟
系统
消防
验收重点?
答:
现场经常发现
排烟风机
不满足280度时连续运行30分钟的情况。查看风机电机是否得到有效保护(电机与通风输送介质不直接接触)。2、风机保护:室外安装的风机要安装在
屋顶
上,室内安装的风机要安装在风机房内。原防火
规范
允许安装在室内空间内,但要四周进行防护。3、风机启动:检查手动启动按钮安装位置是否方便...