77问答网
所有问题
当前搜索:
小电流接电装置
什么是
小电流
接地选线
装置
答:
1.
装置
电源额定工作电压:交流220V 50Hz或直流220V。2.装置功耗:P<15W。3.接入装置的母线PT二次零序电压:3U0≤200V(交流有效值)。4.接入装置的线路CT二次零序
电流
:2mA≤I≤5A(交流有效值)。5.装置动作启动电压:交流1-100V可调(默认设置交流有效值15V)。6.零序电压测量精度:0.2%(相对引用...
小电流
接地选线
装置
答:
那你需要先了解学习一下小电流接地选线
装置
的工作原理。一般来说,此类装置的原理是取各个出线的零序电流后,进行比较,从而判断哪条线路接地(接地线路的零序电流大、且与非接地线路零序电流方向相反)。零序电流是从CT二次侧取的,所以和CT参数有关。望采纳!
为什么要用
小电流
接地选线
装置
?
答:
1、在电力系统中,把中性点不接地或经消弧线圈、电阻接地的系统叫
小电流
接地系统,在小电流接地系统中最常见的故障是单相接地。2、小电流接地系统发生单项接地故障时,凡是对地有电容的线路都将有零序电流通过,但由于零序电流较小,又有很大的分散性,选择接地线路有一定困难;若系统中有消弧线圈,困难更...
小电流
接地选线
装置
的原理是什么?
答:
一、零序功率方向原理 零序功率方向原理的
小电流
接地
装置
就是利用在系统发生单相接地故障时,故障与非故障线路零序电流反相,由零序功率继电器判别故障与非故障电流。二、谐波电流方向原理 当中性点不接地系统发生单相接地故障时,在各线路中都会出现零序谐波电流。由于谐波次数的增加,相对应的感抗增加,容抗减小...
小电流
接地选线
装置
原理
答:
小电流
接地选线
装置
原理是利用接地瞬时的暂态信号进行选线,暂态信号具有幅值大、不受消弧补偿影响的优点,选线可靠性很高。由于各种干扰的影响,特别是当系统较小或是加装自动调谐的消弧线圈后,电容电流数值较小,接地点电弧电阻不稳定时,零序电流(或谐波电流)数值很小,可能被干扰淹没,其相位不一定正确...
小电流
接地
装置
安装位置问题?
答:
您的意思是高压配电站进线为66KV 两条出线10KV 每个10KV终端各一个配电间?一般
小电流
接地选线
装置
是装在66KV配电站的 在66KV配电站的10KV出线柜各装设一高压零序互感器 取零序电流到小电流接地选线装置就可以了
请问高压电动机安装零序互感器和
小电流
接地选线
装置
有什么好处吗?_百 ...
答:
当线路上安装零序互感器及配套保护
装置
后,当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源,不使事故继续扩大。所以很有必要安装零序互感器及配套保护装置
小电流
接地系统发生单相接地时有哪些现象?
答:
小电流
接地系统发生单相接地时整个系统将出现零序电压的现象。会立即报警并输出故障信号。小电流接地系统监控
装置
的工作原理:在中性点非直接接地电网中通常有以下三种方式,即中性点不接地方式;经消弧线圈接地方式;经电阻接地方式,此类系统在发生单相接地时,由于故障点的电流很小,而且三相之间的线电压基本...
小电流
接地保护有几种原理?各适合何种中性点接地方式电网
答:
查出故障点。你讲的第二个问题我觉得不好回答啊。中性点接地方式跟其接地电流的大小有关。现在一般来说,
小电流
系统接地我们是允许允许2个小时,不会去切断路器的。所以通常会选择适合各个电压等级的小电流选线
装置
进行保护。具体的配置得根据现场情况定,不能一概而论。不知道说的对不对 ...
请问继电器是怎么用
小电流
控制大电流的啊,要工作原理及过程
答:
继电器的原理和电磁铁一样,在一个线圈中通过一个较小的
电流
,变成一个电磁铁,用电磁铁的吸取或松开一弹性金属片,金属片串入大电流回路,起到开关作用。电磁继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
小电流接地系统单相接地现象
过电流保护装置有哪些
小电流接地
小电流接地系统原理
启动电流是额定电流的几倍
什么是交流电什么是直流电
电压电流电阻的关系
电流继电器工作原理
过电流继电器