77问答网
所有问题
当前搜索:
小电流接地选线装置原理ppt
小电流接地选线装置原理
答:
小电流接地选线装置
一般都是利用零序功率方向
原理
。零序功率方向原理的小电流接地装置就是利用在系统发生单相接地故障时,故障与非故障线路零序电流反相,由零序功率继电器判别故障与非故障电流。小电流选线全称小电流接地选线装置,简称小电流。是一种电力行业使用的保护设备。该设备适用于3KV-66KV中性点不接...
小电流接地选线装置
的
原理
是什么?
答:
一般都基于以下几种
原理
一、 零序功率方向原理 零序功率方向原理的
小电流接地装置
就是利用在系统发生单相接地故障时,故障与非故障线路零序电流反相,由零序功率继电器判别故障与非故障电流。二、 谐波电流方向原理当中性点不接地系统发生单相接地故障时,在各线路中都会出现零序谐波电流。由于谐波次数的增加...
小电流接地选线装置原理
关于小电流接地选线装置原理介绍
答:
1、
小电流接地选线装置原理
是利用接地瞬时的暂态信号进行选线,暂态信号具有幅值大、不受消弧补偿影响的优点,选线可靠性很高。2、由于各种干扰的影响,特别是当系统较小或是加装自动调谐的消弧线圈后,电容电流数值较小,接地点电弧电阻不稳定时,零序电流(或谐波电流)数值很小,可能被干扰淹没,其相位不...
小电流接地选线
的
原理
~
答:
小电流接地
电网单相接地故障产生的暂态电流虽然很复杂,但是发生故障的最初半个周波内,一定满足故障线路零序电流与正常线路零序电流极性相反的特点,因此可以通过比较首半波的零序电流极性进行故障
选线
,该方法对中性点不接地和中性点经消弧线圈接地的电网都适用。5、有功分量法、能量法 这两种方法的
原理
相同...
小电流接地选线装置
答:
那你需要先了解学习一下
小电流接地选线装置
的工作
原理
。一般来说,此类装置的原理是取各个出线的零序电流后,进行比较,从而判断哪条线路接地(接地线路的零序电流大、且与非接地线路零序电流方向相反)。零序电流是从CT二次侧取的,所以和CT参数有关。望采纳!
小接地电流
系统中,微机型单相
接地选线原理
答:
首半波法:发生故障的最初半个周波内,故障线路零序
电流
与正常线路零续电流极性相反,因此可以通过比较首半波的零序电流极性进行故障
选线
有功分量法:对于中性点经消弧线圈
接地
系统,故障线路的零序电流的有功分量与正常线路极性相反,可以用这个特点进行选线。突变量法:在消弧线圈两侧并联电抗器和开关,...
小电流接地选线
是怎么回事?
答:
下面就是其工作
原理
,在每一台高压设备的进线端,也就是在每一台高压开关的出线侧,都装了一只零序电流互感器,而所有的这个互感器的二次侧又全部接到了这台
小电流接地选线装置
上。在当哪一个高压设备回路中出现一相接地或者是两相接地的时候,此回路内就会产生一个不平衡电流,而这个不平衡电流就会...
电力系统
小电流接地选线
是怎么回事?
答:
小电流接地
系统(我国3KV-66KV配电网大多采用小电流接地方式既中性点非有效接地方式)发生单相接地时,接地点
接地电流
不大,三相电压的对称性和线电压不变,用电设备仍可继续运行。所以允许继续运行一段时间(一般为2个小时)。由于这时如果再发生另一点(特别是另一相)接地,将会出现较大的短路电流而...
为什么要用
小电流接地选线装置
?
答:
困难更大。3、单相接地时
接地电流
较小,按电力系统安全运行规程的规定,发生单相接地故障后可继续运行1至2小时,但此时系统非故障相对地电压升高为线电压,若不及时处理,极易发展成两相短路使故障扩大,弧光接地还会引起全系统过电压。4、通过
小电流接地选线装置
,可以准确找出接地线路告警。
小电流选线
的选线方法
答:
根据这一特点,可选出故障线路。在设计具体的
选线装置
时,可利用零序电压与零序
电流
计算并比较各线路零序有功功率的大小与方向来确定故障线路。有功分量法的优点是不受消弧线圈的影响,但由于故障电流中有功分量非常小并且受线路三相参数不平衡的影响,检测灵敏度低,可靠性得不到保障。为了提高灵敏度,有...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
大电流接地选线装置原理
小电流接地选线装置报警
小电流接地选线装置说明书
小电流接地选线原理
直流接地选线装置的原理
当断线落地或大电流从接地装置流入
小电流接地选线原理分析
小电流接地选线接线图
接地选线装置原理