小电流接地系统发生单相接地
小接地电流系统发生单相接地
时,有()
答:
小接地电流系统发生单相接地
时,有() 接地电流很小(正确答案) 线电压对称(正确答案) 非故障相电压升高√3倍(正确答案) 没有负序电压分量(正确答案)小接地电流 #单相接地 #接地电流很小 #线电压对称 #非故障相电压升高 #没有负序电压分量 ...
在
小电流接地系统
中,
发生单相接地
故障后还可以继续运行吗?如果_百度...
答:
在小电流接地系统中,发生单相接地故障后还可以继续运行
。小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10kV、35kV线路允许接地运行不超过2h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的...
小电流接地系统发生单相接地
时有哪些现象?
答:
小电流接地系统发生单相接地时的现象有:警铃响,同时发出接地灯窗,接地信号继电器掉牌
。如故障点系高电阻接地,则接地相电压降低,其他两相对地电压高于相电压;如系金属性接地,则接地相电压降到零,其他两相对地电压升为线电压。三相电压表的指针不停摆动,这时是间歇性接地。
小电流接地系统发生单相接地
时有哪些现象?
答:
小电流接地系统发生单相接地时整个系统将出现零序电压的现象
。会立即报警并输出故障信号。小电流接地系统监控装置的工作原理:在中性点非直接接地电网中通常有以下三种方式,即中性点不接地方式;经消弧线圈接地方式;经电阻接地方式,此类系统在发生单相接地时,由于故障点的电流很小,而且三相之间的线电压基本...
在
小电流接地系统
中,某处
发生单相接地
时,母线电压互感器开口三角形的...
答:
正确答案是C
。在小电流接地系统中,当发生单相接地故障(金属性接地故障),可以允许运行2小时,因为母线上三相都安装有电压互感器,如果电压互感器二次电压为100V,那么,开口三角处的电压为100V,不管接地位置在哪里,都是一个恒定值。另外,当发生的是非金属性接地故障,那么接地一相可能还存在一定的对...
小电流接地系统发生
单项接地时,负荷电流会有什么变化
答:
小电流接地系统
包括:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统、中性点经大电阻接地系统。(中性点非有效接地系统),发生故障的时候
接地电流
比较小。中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当
发生单相接地
故障时,由于不能构成短路回路,接地电流往往比负荷
电流小
得多,所以这种系统称为是小电流接地系统(...
系统发生单相接地
故障时,
电流
的变化规律是什么
答:
当
系统发生单相接地
故障时,
小接地电流
系统的两个健全相对地电压由原来的相电压变为线电压,从而这两相对地电容也相应增加。大接地电流系的两个健全相对地电压仍为相电压,所以这两相的对地电容不变。接地的相线对地电压偏低或极低,另外两相对地电压偏高甚至接近380V。电流变化很难一一道清楚,因为电流...
1、在
小电流接地系统
中,
发生单相接地
故障后还可以继续运行吗?_百度...
答:
1、在
小电流接地系统
中,
发生单相接地
故障后还可以继续运行。根据查询相关公开信息显示,单相接地时,允许再继续运行1~2h而不必立即跳闸,这也是采用中性点非直接接地运行方式的主要优点。
小接地电流系统
中
发生单相接地
时,为什么可以继续运行
答:
小接地电流
系统在
发生
一相接地后,接地相对地电压降为零,其它两相对地电压升高根号3倍,各相电流幅值变化不大,接地点处有零序电流,主要为电容电流,视系统电压和电容量大小而定。因
小接地系统单相接地
,接地电流较小,短时不会造成设备损坏,可以允许短时继续运行,一般规定允许运行时间在2个小时。
小电流接地系统
为什么
单相接地
后还可以继续运行?
答:
一般来说这种
小电流接地系统
都是不接地系统或消弧线圈接地的系统。
单相
故障的时候,
接地电流
为系统的电容电流,这个电流较小,可以持续运行若干小时也不会过渡损坏设备和系统。。经过变压器之后对用户的影响。对于用户来说,那个变压器高压侧接入三相10kV既然相角和线电压在故障前和故障后并没有
发生
实质性变化...