77问答网
所有问题
当前搜索:
导线的最大输送容量怎么计算
导线
经济输送容量,
最大输送容量
和极限
输送容量怎么算
出来的啊
答:
导线经济输送容量,
最大输送容量和极限输送容量是根据导线载流量计算的,公式都是P=根号3UI
。其中电压是线电压,电流为载流量(经济载流量,最大载流量,极限载流量,可以查表获得,导线不同,载流量不同)。谢谢
已知导线的型号和经济电流密度,
怎么计算导线的输送容量
答:
导线输送容量P=1.732U*cosa*J*S
,其中,U为线路额定电压,cosa为功率因素,J为经济电流密度,S为导线截面。
LGJ-185/30
导线的
极限传输
容量
是多少
答:
导线
长期允许载流容量(发热条件的持续极限
输送容量
)温度修正系数为1。导线发热极限输电容量 P=1.732*U*I*cosφ* Kt=88.3MW 式中: U——网络额定电压 110kV I——导线持续容许电流 515 A Kt——温度修正系数 1 cosφ——输电功率因数; 0.9 ...
输电线路的
输送容量
( MVA)是
怎么计算
的? 比方说35KV的输电线路
的
输送...
答:
输电线路的输送容量( MVA):P=根号3(UIcosφ)
。35KV的输电线路的输送容量,需要根据电流和输电功率因数来计算。P---输送容量(MVA);U---额定电压(kV);I---导线电流(kA) ;cosφ---输电功率因数 。由于电力线路输送的功率与电能质量、电能损耗、导线的允许温升以及电力系统的稳定性等因...
线路
最大输送
功率KVA是什么意思
答:
就是线路
最大输送容量
,kVA是功率单位 S=sqrt(3)*U*I S-功率 U-电压 I-电流 可以根据功率和电压算出线路长期运行最大电流,核算
导线
载流量
200平方铝芯电缆线
的最大容量
答:
几米的距离。可以载荷500KW,1000A左右。几十米的距离。可以载荷300KW,600A左右。几百米的距离。可以载荷100KW,200A左右。电压损失百分数或
导线
载荷简易
计算
公式 △U=PL/CS S=PL/C△U △U——电压损失百分数 P——
输送
的有功功率(Kw)L——输送的距离(m)C——常数,铝线单相8.3,铝线三相...
在哪里可以根据输电线的型号查到极限输电
容量
?
答:
前面的4*代表是4分裂导线。输电
容量
极限应该看电压等级,而不是导线
最大
可以流过的电流,如500kV(k小写,V大写)电压等级线路可
输送
自然功率=(500kV)^2/波阻抗。此外,对于500kV超高压输电线路导线选型(乃至更高电压等级),往往不是由其导线载流量决定的,而是由
导线的
电晕特性决定的。
线路
容量
是
怎么
得来的?
答:
输电线路的
容量
是指
输送
功率的能力。是根据
导线的
截面,
算
出
最大
允许电流,再乘以供电电压(三相的还要乘以根号3)。这样得到的是热稳定极限容量。如果是超高压线路,还要校验动态稳定极限,其较低值作为该线路的额定容量。
线路
输送容量
是什么意思?
答:
线路
输送容量
是一条电线路在单位时间(通常为一小时)内所能输送电能
的最大
值。简而言之,就是电力系统中电线路的承载能力。它的大小直接关系到电网的稳定性和供电能力。线路输送容量越大,电力输送能力就越高,电网的稳定性和可靠性也就越强。线路输送容量的大小受到多种因素的影响。首先是线路本身的...
66千伏架空线
输送容量
答:
377229kVA。根据人人文库网显示,额定电压66kV架空线的
输送容量
为221.73266825=377229kVA。架空线路主要指架空明线,架设在地面之上,是用绝缘子将输电
导线
固定在直立于地面的杆塔上以传输电能的输电线路。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
线路输送容量计算公式
导线的最大输送功率怎么计算的
最大允许电流最大输送容量
输电线路输送容量计算
220kv线路输送容量计算
线路额定容量计算公式
电缆输送容量计算公式
经济输送容量
特高压输电容量怎么计算