对于变风量空调机组而言
变风量空调
是强排水吗?
答:
只能说可能是强制排水
。空调机组冷凝水排出是自然排水还是强制排水,跟是变风量还是定风量类型之间么有任何关系。不是说变风量空调机组就一定要使用强制排水的排水方式。如果空调机组上面设计有冷凝水排水泵,就是强制排水的类型。没有设计专门的冷凝水排水泵的,就不是强制排水类型。
关于
变风量空调
系统非设计满负荷条件下联合调试的要求,正确的有...
答:
(1)系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速
。(2)空气处理机组在设计机外余压条件下,系统总风量应满足风量偏差不应大于-5%~+10%的要求;新风量与设计新风量的允许偏差为0~+10%。(3)各变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的偏差不应大于0~+15%。(4)空调冷(热...
VAV
变风量
系统有什么意义?
答:
变风量系统VAV是一种新型的空调方式
,当室内环境温度变化时,改变送风的温度(定风量)和改变送风量(变风量),两种控制方式均可达到相同的控制效果。采用变风量系统的中央空调系统可节能20%左右。VAV系统一般由带变额调节电机的空调机组和变风量末端装置组成。监控内容包括控制风机的启停,并监视启停状态...
请问各位,
变风量空调
器属于新风
机组
的一种吗?
答:
变风量空调
器一般用于室内循环制冷,不属于新风
机组
变风量空调
系统联合试运转及调试中,
空气处理机组
在设计机外余压条件...
答:
【答案】:B 2020版教材P150
空气处理机组
在设计机外余压条件下,系统总
风量
应满足风量偏差不应大于-5%~+10%的要求
变风量空调
系统技术
答:
其工作原理是当空调区负荷发生变化时,系统末端装置自动调节送入房间的送风量,确保室内温度保持在设计范围内,从而使得
空气处理机组
在低负荷时的送风量下降,空气处理机组的送风机转速也随之而降低,达到节能的目的。
变风量
系统通常由空气处理设备、送(回)风系统、末端装置(变风量箱)及送风口和自动控制...
变风量空调
系统原理
答:
变风量空调
就是“变频空调”,它根据调整的环境温度自动变换出口的风量大小,从而达到在要求的温度范围左右。同时又节约了电。定风量的空调是不可以自动调节的,是用开开停停的方式来保持所调整环境温度范围左右的。1.“变频空调”工作原理 “变频”采用了比较先进的技术,启动时电压较小,可在低电压和低...
什么是VAV
变风量
系统?
答:
VAV就是
变风量
,变风量就是VAV。变风量系统广义上指的是通过改变风量来实现负荷调节的一种
空调
系统。改变风量的手段有多种,比如风机变频,阀门开度调节等。狭义上主要是指通过专用VAV末端装置来实现变风量的空调系统。VAV末端是一种专用送风末端装置,可以自行实现风量调节。具体的你可以查产品资料。
定风量空气处理机组和
变风量空气处理机组
的区别
答:
是两种设备两种名称.
空调机组
根据冷却方式的不同,空调就可以分为水冷机和空冷机,家用空调是典型的空冷机,水冷机在大型中央空调比较普遍,水冷机和空冷机都有冷凝器,恐冷机的冷凝器是用风扇直接冷却,如家用空调的室外机,而水冷机是用水冷却冷凝器,再将水输送到冷却塔冷却,如此循环。尽管水冷机组...
新风与送风的区别是什么
答:
1. 送风通常指的是空调等室内设备的风扇将空气送出至室内空间。它还涉及到在高温作业环境中使用送风机等设备,将产生的废气从工作区域排出。2. 新风则是指从建筑物外部引入的空气,或者是在进入建筑之前未经过空调通风系统循环的空气。例如,空调机组、新风机组以及