77问答网
所有问题
当前搜索:
富士达电梯怎么解除开关门
华升
富士达电梯怎么解除开关门
限制
答:
1、首先打开电梯运用的软件,在电梯软件里打开设置。2、其次在设置里点击更新和安全
,在更新和安全界面点击恢复。3、最后在恢复界面,找到高级启动,点击立即重新启动解除就可以了。
富士达电梯怎么
开通消防
答:
但是消防开关扳上去之后,
电梯
到基站后,自动开门,但是一直按住关门按钮,电梯还是会关门,选层之后还是会走,
怎样
才能不关门, 进入消防状态后就是长按关门就关门 光门以后选曾可以走车 到站停车以后要长按开门 才能开门 就是说进入消防状态后无论是
开关门
都需要长按才行 ...
华升
富士达电梯
不运行,老重复
开关门
,报61,73故障
答:
报61,
73指候梯厅门不能完全关门,所以导致重复开关门
。可能原因:门锁、接点不良 厅门线路不良等。方法:如果老是出现在某层,则针对调整该楼层厅门;如果所以楼层都出现,则还需要考虑调整轿门。
富士达
轿厢移位保护装置
怎么
做
答:
题主是否想询问“富士达轿厢移位保护装置怎么打开”?
1、首先在富士达轿厢控制柜中操作EQDO开关,使电梯门打开并保持在打开状态
。2、其次关闭电源,打开轿厢内的操作盘。3、最后将操作盘上的移位保护装置开关打开即可。
华升
富士达电梯
门锁在哪里短接?轿门能不能分开短?
答:
虽然不知道门锁哪里短接,但轿门在你确认电梯不能启动的情况下,比如,
你打了检修,安全回路确认是断开,才能开始短
,电梯的启动指令是,只要门锁接通与安全回路接通,就可以走,不管你电梯们有没有开,轿门与厅门不能同时短接,
富士达电梯
不
关门
答:
用干净的纸或者干布把光幕擦下~要还是不行~那下来的事情就不是在你的能力范围的了~你的去联系~
电梯
公司了~告诉他们什么情况~让他们去调整~本人不支持你本人去~处理!!!
华升
富士达电梯
一开门就死机那里有问题?
答:
我这的
富士达电梯
昨天还出这故障了,就到固定的一层一开门就死机,控制柜里故障是B5,后来检查是隔磁板往感应器里插的太少了,把隔磁板调调就行了
华升
富士达电梯
有哪些原因导致门不关
答:
5.
开关门
到位信号有问题 6.门机有问题 7.外呼按钮卡死 你先用手动控制门机关门,如果能关,排除4 6 在机房短接关门,如果能关,排除2 打专用,如果能关,排除7 光幕或者安全触板的点反一下,如果能关,排除3 另外检查下到位信号,如果还是不关,那就检查下最后的主板吧。
富士达电梯
一开门就显示停止?
答:
1. 门锁检测传感器故障
电梯门
通常都会安装门锁检测传感器,用于检测电梯门是否安全关闭。如果传感器故障,电梯门就无法识别门是否安全关闭,从而导致电梯无法启动。2. 电梯控制系统故障 电梯控制系统故障可能导致电梯无法正常运行。例如,电梯控制板上的电子元器件损坏或连接线松脱,可能会导致电梯无法启动。3....
华生
富士达
超载实验
怎么
做
答:
华生
富士达
超载实验做:1、将电梯呼叫到要进行试验的楼层。2、将电梯电源切断,分别在控制柜中和轿厢操作盘上连接试验专用工具。3、恢复电梯电源,等待
电梯门
自动完全关闭后在控制柜中操作EQDO
开关
,使电梯门打开并保持在打开状态。4、在轿厢内操作盘上进行操作,持续同时按下开门按钮和次底层的选层按钮,...
1