77问答网
所有问题
当前搜索:
富士变频器F01参数的内容
求助
富士变频器参数
设置
答:
F01=1 频率设定 模拟量 (电压型)F02=1
运行操作 外部信号 (FWD/REV正反向运行)F07 加速时间1 O13 S曲线1 F08 减速时间1 O14 S曲线2 E10 加减速时间3 O15 S曲线3 bE11 加减速时间4 O16 S曲线4 E12 加减速时间5 O17 S曲线5 数字量可调节参数值 E13 加减速时间6 O18 S曲线6 ...
请教
富士变频器
内置pid控制如何设置
参数
答:
F01=100/200x50(电机最大频率) =25(既0Pa目标值)
E01=11 E02=20 F02=0(面板)/1(外部端子) E40=100 E41=-100 H20=1 H21=0 H22=15 H23=3 一般H24用不到
急求
富士变频器
p11说明书
答:
F01频率设定
0:键盘面板 1:模拟信号(电压+电流)0 F02运行操作 0:键盘面板操作 1:端子操作0 F03最高频率50 - 400 Hz1Hz 60 F04基本频率1 15 - 400 Hz 1Hz 50 F05最大输出电压0:输出电压正比于输入电压 200V: 80 - 240V 1V200 F06加速时间1 0.00 - 3600 秒 ( 设定 0.00...
哪位大虾有
富士变频器
FRENIC--VP恒压供水
参数
设置表。
答:
F01
=2、 F02=1(外部信号设定1、)F15=50、 E40=10、 E62=5、 J01=1 J03=5、 J04=10、 J06=1、 设定目标=3 电机声音要是太大并有尖 叫声设定F26=4
富士
Mini
变频器
模拟电流
参数
怎么设置
答:
20mA对应F03最高频率的设置值),偏置和增益啥的在C37,C39代码里面去调整,就是设置4mA 对应多少频率,接线端子要注意,模拟电流输入时要用C1和11端子,C1接+ 。如果是模拟电流输出的话,得用模拟输出端子FMA和11,需要注意的是模拟电流输出的100% 对应
变频器
额定输出电流的2倍。
请问FEN 0.2G11S/FRENIC 5000G11S/P11S
变频器
哪一项是调节转速的?谢谢...
答:
1500应该是1500转/分钟的意思,说明你的电机是4极的,你可以通过
变频器
面板上的上下键调节转速,.最好的方法是给厂家打电话.呵呵
富士变频器
频率怎么调整
答:
F01
0:键盘《<>键》设定 1:电压输入(端子12)0--+10V 设定 2:电流输入(端子 C1) 4---20MA设定。
富士变频器的
主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成,...
富士变频器
FRN0012E2s_4c
参数
设置?
答:
以下是
富士变频器
FRN0012E2s_4c的
参数
设置方法:1. 进入参数设定模式:按下“MODE”键,直到显示屏上出现“Pr000”(或者其他数字)。2. 设置基本参数:使用向上和向下箭头键选择要设置的参数,然后按“ENTER”键进行确认。例如,“Pr002”表示电机额定功率,“Pr003”表示电压等级,“Pr004”表示最大...
frn2.2g11s 4cx
富士变频器
控制方式怎么调
答:
频率设定:
F01
=0 面板设定 F01=1,2,3,4,5,6,7 模拟量输入设定,有0-10v和4-20mA等 F01=8,9 UP/DOWN设定 F01=10 通讯设定 F01=11 脉冲输入设定 运行操作:F02=0 面板启停 F02=1 外部端子启停
富士变频器
frn系列怎样设置模拟调速
答:
改为1(电压输入)即可;如果是电流输入(4-20毫安),则需要将电流的流出极接到变频器C1端子(电流输入端子)上,电流的流入极接到端子11上,同时将
变频器参数F01
(频率设定)改为2(电流输入)即可 ;以上都是输入信号对应最大频率的变化范围,如果转速不对,还需要调整频率偏置和增益参数。