77问答网
所有问题
当前搜索:
家装水压测试几公斤
家装水压
要求是多少
答:
1、家装测试压力为管道系统工作压力的1.5倍,但最低不能小于0.6Mpa(即6公斤)
。2、家装塑料管给水系统应在试验压力下稳压1小时左右,指针偏移若在0.05Mpa以内,说明测试合格,否则水管可能存在漏水的情况。工程监理应派人参加水压试验的全过程,业主最好也在场。
家装
水管试压要多长时间
答:
试压压力一般就是8~10公斤
,试压的时间一般保证30分钟以上不渗水。正规试压是有水管厂人员来试压的,施压过程中如发现压力下降就要查找原因,试压时间一般为30分钟,压力是不下降的,如果有下降的就要补上,如果补了还是下降那就说明那里漏水了。
家装
水管压力
测试
打多少压
答:
1、家装水管试压一般打8-10公斤的压力
。试压时,保证30分钟以上不渗水,压力下降小于0.1公斤为合格。冷水管试压压力为系统工作压力的1.5倍,但不得小于1MPa。热水管试验压力为工作压力的2倍,但不得小于1.5MPa。水管试压之前,对管道应采取安全有效的固定和保护措施,但接头明露。2、一般水压实验...
装修怎么
测试水压
答:
装修怎么测试水压家装水压测试标准是多少按照国家相关施工规范,标准的水压试验应该是这样的:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa(
即6公斤
);工程监理应派人参加水压试验的全过程,业主也在场。水压试验应按照下列步骤进行:1、将试压管段各配水点封堵,缓慢注水,同时将管内空气排出。
装修水管打压标准多少
公斤
和多长时间
答:
装修水管打压标准为9~10公斤的水压
,保持压力的时间一般为30分钟。打压试验是判断水管管路连接牢不牢固的常用方法。当所有的水管通路全部焊接好了以后才可以试压。在测压的时候,摇动千斤顶的压感直到压力表的指针指向0.9~1.0左右。然后保持这个压力值一定的时间。一般都是30分钟只能超出不能少。希望能...
家装
的
水压
一般打压
几公斤
答:
意思就是试压的压力为水压的1.5倍,但是水压低的地方水压的1.5倍达不到
6公斤
,所以就按6公斤来试压。所以给你家试压6公斤是足够的,没有问题的。试压的目的就是看管道及管道接头的质量,看水压大了会不会被压破压漏水。或者检验阀门的严密性和强度。家庭装修是没有条件单独检验阀门的严密性和...
家装
水管试压
几公斤
多长时间
答:
装修水管打压标准一般为9-10
公斤水压
,保持压力时间一般为30分钟。当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说压力是正常水压的3倍 保持这个压力值一定时间。不同的水管测压时间不一样...
装修水管怎么试压?装修水管试压多少压力
答:
1、水管打压的压力应该是设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa(
6公斤
),当在试压之后,稳压一般是在一小时,观看压力表的情况,来判断其是否合格。2、假如压力表没有出现下降的情况的话,我们就要检查一下管件焊口或管件连接的地方有没有出现渗漏,假如没有渗漏现象,我们就稳压半小时,且压力值不能...
请问
家装
的水管打压标准的一般是多少斤?
答:
测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍,平常所讲的8—10公斤水压,,如管道与PVC接头连接必须等PVC接头连接5小时左右才可以试压且最大压力不得超过
6公斤
。一般 PP-R水管测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因为:管路受到内压膨胀所造成,...
家庭装修
中如何
测试水压
?
答:
必需关严实,否则数据不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍。一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验