77问答网
所有问题
当前搜索:
室外电缆明敷设规范
室外电缆敷设
方式
答:
直埋电缆敷设是按照
规范要求
,在挖好的直埋电缆沟中,铺设电缆并覆盖保护层,确保电缆不被损坏。电缆敷设完成后,需要立即回填并夯实,以保护电缆不受外力损害。以下是
室外电缆敷设
方式的详细说明:一、电缆敷设的三种主要方式包括
明敷
、暗敷和混合敷设,各自有不同的应用场景和特点:1. 明敷:适用于对电...
电缆敷设
施工
标准规范
是什么
答:
电缆敷设施工
标准规范
如下所示;强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上。埋设深度:直埋敷设、穿管敷设均为当地冻土层以下。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。直接埋地敷设的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按国标图集《
室外电缆敷设
》
要求
施工,一般施工图中会给出做法及参见...
电缆敷设规范
要求
答:
1. 电缆的敷设安装应由有资质的专业团队或人员负责,不符合
规范要求
的施工和安装可能导致电缆系统无法正常运行。2. 人工
敷设电缆
时,需要统一指挥,控制节奏,每隔1.5至3米安排一人肩扛电缆,边放边拉,平稳施放。3. 机械敷设电缆时,通常使用专门的
电缆敷设
机和必要的牵引工具,确保牵引力适中、均匀控制...
室外电缆敷设
不符合
要求
答:
室外电缆敷设
应符合以下
要求
:(1)电缆与铁路、公路、城市街道或厂区道路交叉时,应敷设在坚固的保护管(钢管或水泥管)或隧道内。管顶距轨道底或路面的深度不能小于1m,管的两端伸出道路路基边各2m;伸出排水沟0.5m,在城市街道应伸出车道路面。管的内径应比电缆的外径大1.5倍。电缆钢保护管的直径...
电缆
及电缆桥架安装
敷设规范
答:
- 非镀锌
电缆
桥架间连接板两端应跨接线铜芯接地线,接地线最小截面积不应小于4mm²。- 镀锌电缆桥架间连接板两端不跨接接地线,但每端至少有2个带防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。5. 电缆在
敷设
过程中不得有绞拧、铠装压扁、护层断裂或表面严重划伤等质量问题。6. 在有防火
要求
的场所,...
电缆沟的
电缆敷设
安装一般
规范要求
是什么?
答:
(1)敷设在不填黄沙的电缆沟(包括户内)内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非易(或阻)燃性外护层的电缆。(2)电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施。(3)电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架,以增加
敷设电缆
的数目。
电缆敷设
有何
规定
?
答:
而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。国标GB50054-2011:低压配电设计
规范
:
电线电缆敷设
安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关
规定
进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。
室外
线管埋深
要求
多少
答:
室外
埋地
敷设
的
电缆
导管埋深不应小于50m。1、电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm 的软土或砂层。2、沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。3、城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4、位于城郊或空旷地带,沿电缆...
直埋
电缆敷设规范
答:
1、直埋
电缆
的
敷设
深度应符合国家
标准
GB50217-2007的
要求
,确保电缆外表面距离地面不小于70厘米。2、在电缆上下应铺设至少100毫米厚的砂或软土,并覆盖以混凝土板或砖块,以保证电缆两侧各超出50毫米的覆盖宽度。3、在直埋电缆的路径选择上,应考虑电缆数量和地下通道的条件。当路径中电缆数量不超过6根,且...
电缆敷设规范
要求
答:
5、敷设时电缆的弯曲半径要大于
规定
值。在
电缆敷设
安装前、后用 1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。6、电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设...
1
2
3
4
5
6
7
8
9