答:
1、低中压电力电缆在冬季施工时,
由于室外温度都在零下10℃以下
,低温下的聚氯乙烯和交联聚乙烯绝缘和护套材料呈现硬脆特性,如敷设过程中不小心遭受意外的磕碰,绝缘线芯及铜屏蔽极易受损。2、即使电缆敷设后现场竣工试验能顺利通过,但后期电缆连续通电后,在受损部位流过电容电流后业会引发局部放电,加速绝缘...
电缆
的耐寒
温度
是多少?
答:
如果在不符合以上条件时,施工方将采取把电缆整体移到具有足够空间的房屋内进行预热,
且屋内温度保证在25℃左右
。待电缆温度达到并高于规定温度再进行快速敷设施工,且敷设时间不能太长,应控制在4小时之内,理想时间应该是上午的十点到下午两点。另外一种方式是通电流加热法,即将电缆芯线通入电流,使电缆...
BV
电线室外
敷设允许的
施工
条件(
温度
)这一方面规范或工艺上有什么
要求
...
答:
聚乙烯绝缘及屏蔽电线 BV、BYR、BYR、BYP、BYVP(固定敷设使用)RY、RVP、RYVP(可移动使用)可在相对湿度为98%以下,
使用温度为-40~+60℃
。也可以参考05D1-75页
电缆
zrvv3
室外
适用最低和最高
温度
是多少
答:
敷设该型号的电缆时,
环境温度不应低于0℃
!该型号的电缆如果不移动(处于静止状态),耐低温不低于-15℃,参见下表:
一般
室外
铝芯
电缆
能承受的
温度
是多少?
答:
根据使用的绝缘材料不同,
如果是PVC的一般是65度 交联聚乙烯的是90度
。
聚氯乙烯绝缘
电线电缆
在
室外
可以用吗
答:
使用特性:1、额定电压U0/U分为450/750V和300/500V。2、
电缆
的长期允许工作
温度
:BV-105型应不超过105℃;BV-95型应不超过95℃;其他型号应不超过70℃。3、电缆的敷设温度应不低于0℃;4、电缆的允许弯曲半径为:电缆外径小于25mm应不小于4D;电缆外径25mm及以上应不小于6D(注:D为电缆外径)...
漏波
电缆
环境
温度
答:
漏波
电缆
的环境
温度
应该在-40℃到+70℃之间,如果温度超过该范围,可能会影响传输性能,甚至使电缆发生损坏。此外,由于受温度变化的影响,电缆表面可能会发生结焦,从而影响电缆的使用寿命。因此,在漏波电缆的安装和使用中,应注意避免温度超过该范围,以保证电缆的正常使用。
电线
工作时产生热量,最高
温度
不能超过几度?
答:
短期允许最高
温度
(最长持续时间5s)为250℃;短路时
电缆
导体允许温度铜导体为250℃,铝导体为200℃,一般电缆不超过这个规定值,电缆可在15~20年内安全运行。反之,工作温度过高,绝缘老化加速,电缆寿命会缩短。当然即使在允许值范围,由于其它原因也会使电缆工作寿命减少。但往往影响电缆正常工作的温度不是由于...
电缆
的敷设原则?
答:
在
电缆
沟、隧道或电缆夹层内安装的电缆支架底版和顶板的净距离不宜小于表2-14规定。电缆沟或隧道内通道净宽,不宜小于表2-15规定。不同辐射方式的电缆根数宜按表2-18选择。敷设电缆时,电缆允许敷设最低
温度
,在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于表2-19的规定;当温度低于表2-19规定...
电缆
防火涂料
施工
方法是什么
答:
施工
第一遍后,表干后18-24h进行第二遍施工,以后各遍施工,涂层厚度应根据需求控制,直至达到规定厚度.每次施工时间间隔为18-24小时以上,施工环境
温度
为0-40℃.基材温度为5-45℃.空气相对湿度不大于90%,施工现场空气流通,风速不大于5m/S,
室外
作业或施工构件表面结露时不宜施工.3、防火涂料喷涂:喷涂...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
室外电缆施工温度
电缆冬季施工温度要求
电缆最低施工温度
交联电缆施工温度
电缆敷设的温度要求
电缆敷设温度规范要求
聚氯乙烯电缆施工温度
电缆敷设最低温度要求
电缆敷设环境温度要求