77问答网
所有问题
当前搜索:
室外消防闸阀阀门井
消防
管
阀门井
的尺寸
答:
阀门直径小于等于300mm时,阀门法兰外缘至井壁的距离不宜小于400mm,至井底的距离不宜小于300mm。阀门直径大于300mm时,阀门法兰外缘至井壁的距离不宜小于600mm,至井底的距离不宜小于400mm。井下操作的立式
阀门井
,阀门处于最大开度时,阀门最高点距井盖内顶不宜小于300mm。市政给水管中阀门井120米设置...
屋面安装
消防阀门
需要安装
阀门井
吗
答:
需要。1、
消防
给水系统的阀门选择应符合下列规定:埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆
闸阀
,当设置在
阀门井
内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀。2、室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等。3、
室外
架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀。4、埋地管道的阀门应采用...
消防
DN100
闸阀井
做多大?
答:
这个根据
室外消防阀门井
的要求的最小的消防阀门井需要操作控件和检修控件需要直径700的,另外需要根据阀门设置的深度考虑的,一般1.2m深度以下的700的就可以满足的。
请问
室外消防闸阀井
规范是否要安装排水管
答:
这个根据
室外阀门井
的要求的是需要设置排水的泄水阀门。
室外
地下式消火栓需要加
阀门
吗
答:
一般来说
室外
消火栓应该有一个
阀门井
的,而且建议装一个,方便以后的维修。而且根据规范要求,超过5个消火栓,不管是肢管与环管间均需要装阀门。具体可以参考国标13S201《室外消火栓及消防水鹤安装》消火栓安装图,都是要有闸阀控制的。
室外
消火栓需要装
阀门
吗
答:
单个室外消火栓可不装
阀门
。根据国标《01S201室外消火栓安装》规定:消火栓的安装数量达到五个或五个以上,需要安装阀门。室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或
室外消防
给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火,是扑救火灾的重要消防设施之一。
消防闸阀
和给水闸阀从规范上共用一个井可以吗?
答:
这个没有固定要求,只是对于
消防
设施需要有明显标志,做同一个
阀门井
,涂刷红色标记就可以了
消防闸阀井
怎么切砖头
答:
该操作步骤如下:1、安全措施:在切割砖头之前,需要采取必要的安全措施,例如佩戴手套、护目镜、口罩等,以防止砖头碎片飞溅对人体造成伤害。2、选择合适的工具:选择合适的工具可以提高切割效率和质量。例如,可以使用电动切割机或手动切割机等工具进行切割。3、切割方法:在切割砖头时,需要使用正确的切割...
消火栓井套什么定额?
答:
问题四:室外消火栓的
闸阀
套筒套(
阀门井
)应那个定额,急啊~~~ 厂区内的室外消火栓,一般不需要放。实在想放,参考室内的放就行,应该不需要放置。问题五:
消防室外
水泵接合器井怎么套定额 这个消防水泵接合器是按照定额水泵结合器分为地下和地上两种方式项目的,井室是按照建筑定额的水井执行的,...
消防闸阀井
里面要砌筑吗
答:
这个
阀门井
砌筑在建筑定额的,这个一般阀门井内侧需要抹灰的。
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
消防井尺寸规范
消火栓室外阀门井
室外消防阀门井尺寸是多少
室外消火栓控制阀门井
消火栓阀门井
消防阀门井尺寸规范要求
钢制消防阀门井
室外消火栓井尺寸要求
消防室外阀门井图集