安川变频器报OH1什么故障
安川
V1000
变频器一
通电就显示
oh1
,型号CIMR-VB4A0002BBA
答:
安川V1000变频器一通电就显示oh1是散热片过热
,检查处理方法看下面图片。
安川
G7
变频器报警OH1
如何处理
答:
安川G7变频器报警OH1,
说明变频器系统出现故障
,需要恢复出厂设置,就可以消除此问题了,具体的操作步骤如下:1、按一下向上的箭头按键。2、屏幕上显示1。3、按一下功能按钮。4、当屏幕上出现end字母的时候,松开功能按钮。5、同时按下确认按键和功能按键就操作完毕了。
安川
G7
变频器报警OH1
如何处理
答:
安川G7变频器出现报警OH1,
表明变频器系统遇到了故障
。要解决此问题,可以通过恢复出厂设置。以下是详细的操作步骤:1. 首先,按下向上的箭头按钮。2. 屏幕上应该显示数字1。3. 接着,按下功能按钮。4. 等待屏幕上出现“END”字母时,松开功能按钮。5. 最后,同时按下确认按钮和功能按钮完成操作。按...
安川
F7
变频器报警OH1
.
温度过热
...实际并不过热...停机几天了再开机...
答:
如果有的话,
就有可能是受到电磁谐波干扰了
,此时的解决方案,就是在变频器输入端专用变频器输入滤波器。绿波杰能希望能帮到您!
安川
G7
变频器
怎么查
故障
答:
OH (OH1)
散热片过热
;FAN 内部风扇故障 变频器内部冷却风扇故障 ;OH4 电机过热警告2 电机过热故障;RH 制动电阻过热 安装型制动电阻器过热 ;OL1 电机过载 电机过载 。二、变频器的简单介绍:变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制...
安川变频器故障
代码
答:
oh
表示电机过热,ov表示直流电压过高等。6. 操作
故障
类代码表示变频器的参数设置或操作方法有误。需要修改或确认这些参数。例如,ope01表示参数设定错误,ope02表示参数复制错误,ope03表示参数清除错误等。7. 请注意,
安川变频器
的故障代码和
报警
参数可能因产品型号和系列的不同而有所区别。
安川变频器
在高速运行时
故障
显示Ou怎么处理
答:
1
、
安川变频
会有一个软件
故障
就是OU过压,修改下变频器电源电压,母线电压,我碰到过,没改过。换成别的变频器就没有这个问题。或把安川的功率大于电机的功率
一
个档次也能解决这个问题。2、当通用
变频器出现
“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时...
安川变频器故障
代码
答:
安川变频器
的
故障
代码有三种类型:
1
、故障:指变频器无法正常运行的情况,需要进行复位操作才能恢复。例如,oC表示逆变电路过电流,
oH
表示变频器过热,oL表示电机过载等。2、轻故障、警告:指变频器可以继续运行,但需要注意的情况,不需要进行复位操作。例如,bb表示制动电阻过热,
oh
表示电机过热,ov表示直流...
安川变频器
在高速运行时
故障
显示Ou怎么处理
答:
3. 首先,自行检测
变频器
所使用的电源电压是否正常。若电源电压正常,则应联系变频器厂家或专业维修人员进行检测。4. 如果
安川
G7变频器显示
OH1报警
,表明变频器系统
出现故障
。此时,可以尝试恢复出厂设置来消除问题。具体的操作步骤是:首先按下向上的箭头键,然后屏幕上会显示1。接着按下功能按钮。
安川
G7
变频器
显示U1为0是
什么故障
答:
- OH:(OH1):
散热片过热警告
。- FAN:内部风扇故障,可能是变频器内部冷却风扇故障。- OH4:电机过热警告2,可能是电机过热故障。- RH:制动电阻过热,可能是安装型制动电阻器过热。- OL1:电机过载,即电机可能负载过大。二、变频器简介:变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是一种利用变频...