77问答网
所有问题
当前搜索:
威纶触摸屏和西门子1200通讯
威纶
通
触摸屏跟西门子1200
端口连不上
答:
1,
触摸屏
对应
1200
系列的驱动型号。2,可以通过实际的PLC连接,仿真不一定正确。3,触摸屏的IP地址不能和profinet网络IP相同。4,触摸屏的系统参数里需要填写以太网,驱动IP和1200的IP一致。5,PLC里允许来自远程对象的PUT/GET通信访问。
威纶触摸屏
编程软件
和西门子1200
导入标签是验证不成功
答:
使用
西门子1200
系列PLC连接
威纶
通
触摸屏
时,要勾选“允许PUT/GET访问”,否则V4.0的1200拒绝连接,导入标签就会显示是验证不成功,验证标签相当于从HMI访问PLC,配置与HMI访问PLC相同,所以只要勾选“允许来自远程对象的PUT/GET
通信
访问”即可。威纶通触摸屏是威纶通公司开发的电阻屏产品,分辨率为800×480。
三台
西门子1200
与
触摸屏
用交换机怎么
通讯
答:
三台
西门子1200
与
触摸屏
用交换机
通讯
方法如下:1、每个设备都需要分配一个唯一的IP地址以进行通信,在设备的设置界面或配置工具中设置IP地址,确保IP地址在同一个子网中,且子网掩码、默认网关和DNS服务器等设置一致。2、在交换机上配置适当的端口和协议以支持设备之间
的通信
,确保所使用的通信协议在设备...
请问
威纶
通
触摸屏与1200通讯
设置步骤
答:
在打开EB8000的时候,新建工程,就会让你选择
触摸屏
所连接的PLC型号,选好型号,就可以点击通信参数设置
西门子1200
与
威纶触摸屏
以太网连接,使用哪个驱动
答:
以太网。首选以太网,因为
西门子1200
自带有以太网口 485或232。这个需要增加485或232
通讯
模块,增加成本
3个
西门子1200
(带两个网口的)和2个
威纶触摸屏
以太网
通信
需要加交换机吗...
答:
CPU1215/1217有双网口,但你这种情况最好还是加交换机;要不下载时就要拔掉其中一个屏的网线;
触摸屏
各自连接这个拓扑网络中两端的CPU;
威纶
通
和西门子1200
怎么连接
答:
可以通过RS485口进行连接,CPU上加上扩展卡,
威纶
通选MoDBUS RTU
西门子1200
怎样与没有网口的
威纶
通
触摸屏
使用?
答:
威纶
通
触摸屏
有哪些口,比如485口?支持什么协议?这是最关键的 比如有一个485口,支持modbus协议,可以在
1200
加一个485模块进行
通讯
威纶
通
触摸屏与1200
连接上了画面好多不显示
答:
不兼容问题。在使用
威纶
通
触摸屏
的时候
与1200
连接上后画面却有好多都不显示,多数是不兼容问题导致的,只需要更换兼容的设备即可解决相关问题。
1200
plc
与触摸屏
互联不上,触摸屏上能检测到吗
答:
1200
PLC
与触摸屏
无法互联,触摸屏上无法检测到来自PLC的信息。触摸屏是用于与PLC进行
通信
和控制的设备,两者无法互联,触摸屏将无法接收到PLC发送的信号或数据。有以下几个原因导致无法互联:1、连接问题:检查PLC和触摸屏之间的连接,确保连接线路正确连接并固定牢固。还要确保连接线路的质量良好,没有损坏或...