如何看配电柜母排有没有电
低压
配电柜母线排
绝缘电阻的测量的详细过程是什么样的?
答:
2、把进出线
开关
分闸,把有关接到
母线排
上的控制、测量等二次线取下(如经过了微断或熔断器,可直接把它们分开或取下)。3、确认母线排与外围的接线已在断开状态。4、把绝缘电阻测试仪的“L”端接母线排的A相,“E”端接柜体的地排,B、C、N相用导线连起来接地排,按下测试按钮进行测试,等数...
配电柜
内零线
母排
用电笔测试带电,有点麻人的感觉,而其中一相火线用电笔...
答:
配电柜内零线母排用电笔测试带电,有点麻人的感觉,
有可能是接地点坏了,或者接地电阻过大且三相不平衡、零线中有不平衡电流通过
。
我厂一
电气
室进线
柜母排有
一相用电笔测不亮。(变压器为中性点不接地...
答:
看来你这个配电柜的负载三相严重不平衡,造成中性点电位高,
最好将电压低的那相的单相负载分配点到电压高的那相为好
。220/2+308/2-180=84V
高压
配电柜
上面的小
母排
上面的电源是
如何
来的
答:
2、控制小母线 这就要看控制回路是采用交流还是直流了 交流:从PV出来100V,经过控制变压器变成220V,提供电动分、合闸电源,保护装置动作电源、信号电源等。直流:从直流电源柜来的直流220V电压,提供电动分、合闸电源,保护装置动作电源、信号电源等。10kv高压
配电柜
上的电压表实际测量值是100V,他通过测量...
如何
根据图纸来计算高低压
配电柜
里面的铜
母排
的使用量以及对应的型号...
答:
你先看看负荷是多少,一般这样算出电流是多少,再来确定用多大的母线
,母线的宽度一般是10、15、20、25、30、40、50、60、80、100、120,宽度一般是3、4、5、6、8、10、12、15,低压母线100MM2以下按4A来算,500MM2以下按2.5A,1000MM2按2A,以后的都按1.5-1.0去减了,高压一般来说,不会...
配电柜
铜
母排
需要复检测吗?
答:
2、低压
配电柜
检修操作步骤
母排
接触处重新擦净,并涂上电力复合脂,用新弹簧垫片螺丝加以紧固,检查母排间的绝缘子、间距连接处有无异常,检查电流、电压、互感器的二次绕组接线端子连接的可靠性。祥泰电气-低压配电柜3、低压配亏陪源电柜送电前的检查测试拆除所有接地线、短接线,检查工销态作现场是否...
10千伏高压
配电柜
在
母排
带电,开关断开,可以拆出线端吗?
答:
开关
分闸,开关摇到实验位置, 合接地刀,开后门,验电,缺认没电后,可以拆除 出线端。 拆除后,出线三相一定要短接。怕倒送电。该操作一定要有操作票,2人以上才能操作。
配电柜母排
检查是百分之多少?
答:
在实际工作中,
配电柜母排
的检查应该精细、周密,以确保设备的正常运行和保护用户的安全。具体来说,母排检查的重要程度很高,需要做到百分之百的检查,不能有任何漏洞。这样才能保证配电柜的高稳定性、高可靠性、高安全性,使之成为工业和民用建筑中必不可少的组成部分。
为什么
配电柜
里
母排
都烧红了也没自动断电?
答:
根据您的描述,空气
开关没
自动断电说明线路没有达到电流自动断电的额度,
母排
烧红不一定电流就大,有可能有接触不良导致的,仔细检查一下,注意安全。
配电柜
,高低压配电问题
答:
这个表示是电缆进线,角的方向代表是电流的流向,也就是说,电流是由电缆流向
母排
的
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10