天然气管道与房屋的安全距离
天然气的管道与房屋
最近
的安全距离
是多少
答:
1.根据《石油天然气工程设计防火规范GB50183—2004》规范要求,
天然气站内的工艺管道与值班房屋安全距离为22.5米
。2.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第30条规定:
已建管道的两侧5米内不得新建房屋等构筑物
。但是,新建管道规划设计时,要分地区等级(房屋人员密集程度分级)计算加厚管道强度保证安全...
天然气管道安全距离
答:
法律分析:没有其他特殊情况的条件下规定有效间距是5米
。法律依据:《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 第三十条
在管道线路中心线两侧各五米地域范围内
,禁止下列危害管道安全的行为:(一)种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物;(二)取土、采石...
天然气管道与房屋的安全距离
答:
《管道保护法》第30条规定:已建管道的两侧五米内不得新建房屋等构筑物
。但是新建管道规划设计时,是要分地区等级(房屋人员密集程度分级)计算加厚管道强度保证安全,一般与原有的房屋距离在200米以上。
天然气管道与房屋的安全距离
是多少?
答:
1、 根据《GB50183-2004》规范要求,
天然气站内的工艺管道与值班房屋安全距离22.5米
。2、 站外天然气管道与房屋的安全距离,《管道保护法》第30条规定:
已建管道的两侧五米内不得新建房屋等构筑物
。但是,新建管道规划设计时,是要分地区等级(房屋人员密集程度分级)计算加厚管道强度保证安全,一般与...
请问天然气
燃气管道与
周围公共建筑
的安全距离
要求是多少?
答:
安全距离要求是5米
,但这个5米的意思是在这个范围内不能有一些危害到管道的举动,而不是说这管道必须距离公共建筑
五米以上
。【摘要】请问天然气燃气管道与周围公共建筑的安全距离要求是多少?【提问】安全距离要求是5米,但这个5米的意思是在这个范围内不能有一些危害到管道的举动,而不是说这管道必须...
天然气与
居民区
安全距离
答:
一般50米是安全距离,不过具体的要看勘探深度了。天然气、成品油管道与居民区的安全距离不得少于30米。天然气、成品油管道与居民区的安全距离不得少于60米。埋设管道,在农田的,其覆土厚度不得低于1.
5米
;在山区的,其覆土厚度不得低于1.2米;在可以采砂河段的,其管顶距离河床不得少于7米。法律...
天然气
新埋
管道距离
居民
房屋
多少米应该为
安全距离
?天然气主管道很大的...
答:
与建筑物基础外缘大于
5米
,天然气新埋管道距离居民房屋基础外缘大于5米,详细参见SY/T 0048-2016表7.2.11。
燃气管道与
民房的最小
距离
是多少?
答:
楼主回答的很对 一、《城 镇 燃 气 设 计 规 范》GB 50028-2006 6.3.15沿建筑物外墙的
燃气管道距住宅
或公共建筑物中不应敷设
燃气管道的
房间门、窗洞口的净距:中压管道不应小于0.5m,低压管道不应小于0.3m。燃气管道距生产厂房建筑物门、窗洞口的净距不限;与架空电力线电压3KV以下 最小垂直...
我家是农村的附近正在挖
天燃气管道
,请问
管道与房屋的安全距离
答:
1MPa,管径小于或等于DN200的埋地
天然气
凝液管道,应按现行国家标准《输油管道工程设计规范》GB 50253中的液态液化石油
气管道
确定强度设计系数。管道同地面建(构)筑物的最小间距应符合下列规定:1 与居民区、村镇、重要公共建筑物不应小于30m;一般建(构)筑物不应小于10m。
天然气管道与房屋的安全距离
答:
第三十条,管道线路中心线两侧各五米地域范围内为管道保护区域。《管道保护法》规定,
在已建管道的两侧五米内不得新建房屋等构筑物
。然而,在新建管道规划设计时,会根据地区等级(房屋人员密集程度分级)计算加厚管道强度以确保安全,一般要求与原有房屋保持至少200米的距离。