多少距离使用个人保安线
个人保安线
的
使用
和维护
答:
使用个人保安线
前,应先验电确认已停电,在设备上确认无电压后进行。先将接地线夹连接在接地网或扁铁件上,然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。拆除短路接地线时,顺序正好与上述相反。装设的短路接地线,它和带电设备的
距离
,考虑到接地线摆的影响,其安全距离应不小于《电力安全工作规...
低压接地线和
个人保安线
的截面积不得小于
多少
答:
低压接地线和个人保安线的截面积不得小于16。低压接地线和个人保安线的截面积不得小于16mm
,杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm、地下深度大于0.6m的临时接地体。
35千伏线路作业
使用
个
保安线
可以吗
答:
可以。
35千伏个人保安线主要用于35千伏变10千伏的高压变电站检修作业环节过程中的安全装置
。交叉跨越及同杆架设线路,为防止停电检修线路上感应电压伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用个人保安线。
什么叫封地线?它与一般接地线有何不同?
答:
5m指汇流夹到接地线夹之间接地铜线的长度
). 3个人保安线: 户外线路 三相合相式0.9m×3+2m (其中3指接地线分相数,即:有3根分叉, 0.9m指分相的长度, 2m指汇流夹到接地线夹之间接地铜线的长度). 封地线和接地线是一样的,叫法不同只是接地有不同的形式一种是保护接地(例如,在低压的装置...
个人保安线
试验周期
答:
个人保安线的试验周期不应超过五年
。这种保安线的作用是防止邻近带电设备和线路产生的感应电压,确保操作人员的安全。在工作地点如有临近、平行、交叉跨越或同杆塔架设的线路,为防止停电检修时线路上的感应电压伤人,需要在接触或接近导线工作时使用个人保安线。在使用前,必须验电确认停电,并在设备上确认...
在什么情况下工作时应
使用个人保安线
答:
2. 无论线路是否停电,在进行需要接触或接近绝缘架空地线的工作时,应
使用个人保安线
。3. 工作票签发人、工作负责人和工作班人员应根据现场作业风险评估结果,若认为有必要增加使用个人保安线的检修作业,则应采取相应措施。4. 在工作地段如有临近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路的情况下,为了防止停电...
个人保安线
试验周期
答:
个人保安线试验周期不超过5年。个人保安接地线是为了防止邻近带电设备和线路产生的感应电压,以保证操作人员的人身安全而装设的接地装置。工作地段如有临近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上感应电压伤人,在需要接触或接近导线工作时,应
使用个人保安线
。使用个人保安线前,应先验电...
个人保安线
的正确
使用
方法
答:
在
使用个人保安线
之前,必须验电确认设备已经停电。在设备显示无电压后,方可进行操作。首先,将接地线夹连接到接地网或扁铁件上,接着使用接地操作棒将导线端线拧紧在设备导线上。拆除短路接地线时,操作顺序应与安装时相反。安装的短路接地线与带电设备之间的
距离
,需要考虑到接地线摆动的影响,应符合《...
电力系统保证安全的技术措施是什么?
答:
1.4
使用个人保安线
。1.5悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。上述措施由运行人员或有权执行操作的人员执行。2 停电 2.1 进行线路停电作业前,应做好下列安全措施:2.1.1 断开发电厂、变电站、换流站、开闭所、配电站(所)(包括用户设备)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。2.1.2 断开线路...
南网安规考试题库(南网安规考试题库1+3是什么意思)
答:
作业人员与绝缘架空地线之间的
距离
不得小于(0.4)米。如果在绝缘架空地线上作业时,应用接地线或(
个人保安线
)将其或靠近地或采用等电位方式进行。35、紧急救护的基本原则是在(现场)采取积极措施,保护伤员的生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情的需要,迅速与医疗急救中心(医疗部门)联系救治。急救成功的关键是(动作快),...