多台燃气锅炉共用一个烟囱
锅炉烟囱
国家允许
共用
吗
答:
允许
。根据百度学术网查询。但是两台及两台以上的锅炉用一个大型烟囱排放烟尘,在其烟囱上设施采样断面,监测烟尘,不仅工作量大不方便,有一定危险险而且由于烟气流速低,漏风等问题,影响了采样的准确性,甚至误差很大,所以不建议共用。
两个家用
燃气锅炉
可以使用同
一个
排烟管道吗?
答:
如果能保证两个锅炉的进出气的平衡度平衡的话,是可以使用同一个排烟管道的
。如果不能保证两个锅炉的进出气平衡,不能使用同一个排烟管道。
两个两吨
燃气锅炉
配
一个
DN350点
烟囱
可以吗?如果两
台
一起烧有没有什么...
答:
2吨的
燃气锅炉
烟道直径大约就有350毫米左右,两台2吨
锅炉共用一个
直径350毫米的烟道,应该是偏小。烟道如果有问题,两
台锅炉
并列安装、并列运行时,可能会互相犯风。既运行锅炉的烟气,可能会从停止锅炉的燃烧器风道返回。
两
个
6吨
锅炉
,一备一用,请问
烟囱
高度按6吨
答:
每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱
,烟囱高度应根据锅炉房装机总容量,按表4规定执行,燃油、燃气锅炉烟囱不低于8 米,锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物3m以上。依据:锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014 ...
燃气锅炉烟囱
崩飞出去了是怎么回事?
答:
首先要确定燃气锅炉烟囱是单台炉的还是多台炉共用一根烟囱,根据锅炉房设计规范,燃气锅炉烟囱宜单炉布置
。烟囱蹦飞的情况应该是烟道存在死角,导致了燃气和烟气集聚,应检查烟道接口阀门和弯头处是否畅通。另外,烟道应在合适位置设置防爆门,有防爆门,就有泄压作用,也不会有烟囱蹦飞的情况。这种情况很...
10吨
燃气锅炉烟囱
可以合并吗
答:
可以合并。只要能满足如下两个条件:一是出口截面积够大,二是高度符合设计条件。当
烟囱
的截面积要符合要求,即所有炉子同时运行时,要保证烟气在烟囱内的流速在允许范围内,另
一个
要考虑
共用
烟道的截面积结构要合理。
我锅炉房有一
台燃气锅炉
在烧。我在旁边在安装一
台烟筒同用一个
可以...
答:
你把问题说明白,是两台
锅炉共用一个烟囱
?还是一
台锅炉
两个烟囱?如果你要连接正在运行的烟囱是不行的,必须停炉后才能施工...。
承压
燃气
热水
锅炉
本体要不要设置防爆门,烟道设置锅炉房规范有,但不是...
答:
是不是必须装?我没看到有标准说要强制安装,一般
燃气锅炉
都会有前后吹扫(前吹扫是必须的),这样也可以避免炉膛爆燃。我们以前设计的锅炉燃油燃气的,卧式本体上都会有防爆门,立式锅炉一般没有(结构限制),烟道上装上也是可以的。如果
多台锅炉共用
烟道,又有烟道闸门,那么烟道闸门前都会要求装防爆门。
锅炉
房在地下室的时候,
烟囱
怎么设置?
答:
你好,新建锅炉房只能设一根烟囱,燃油、
燃气锅炉烟囱
不低于8米(燃煤35米),锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。详细的请看GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》GB50041-2008《锅炉房设计规范》GB50051-2013《烟囱设计规范》中的相关规定。
谁知道有关
烟囱
的资料!!!特别是烟囱与
锅炉
的比例~~
答:
产生了巨大的经济效益,而且,更重要的是,由于
烟囱
很高,消除烟气对周围的污染,产生了更明显的环境效益。 二、外墙设置附壁烟囱 湖北省邮电管理局所建华美达大酒店,是一座二十八层,高一百多米的大型建筑,
锅炉
房设置在四层裙房,三台油锅炉总烟道正好位于大楼外墙一角,我们同样在墙角切了
一个
面积约2M2的三角形,因其在...