77问答网
所有问题
当前搜索:
基坑监测规范
基坑
工程
监测
技术
规范
答:
根据GB 50497/2009 《建筑
基坑
工程
监测
技术
规范
》第3:0:3条规定:基坑施工前应由建设单位委托具备相应资质的第三方进行基坑监护检测。基坑工程监测范围开挖深度大于等于5m、或开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。监测方案要求基坑工程设计提出的...
建筑
基坑
工程
监测
技术规程建筑基坑工程监测技术
规范
简介
答:
1、中文名:建筑
基坑
工程
监测
技术
规范
出版社:中国计划出版社品牌:中国计划出版社页数:85 页语种:简体中文作者:山东省建设厅出版日期:2009年1月1日ISBN:GB 50497-2009开本:32 开《建筑基坑工程监测技术规范》是一项新颁布的关于建筑基坑工程监测技术的国家标准。
建筑施工深
基坑监测
基准点布置符合
规范
?
答:
(1)
基坑
内地下水位当采用深井降水时,水位
监测
点宜布置在基坑中央和两相邻降水井的中间部位;当采用轻型井点、喷射井点降水时,水位监测点宜布置在基坑中央和周边拐角处,监测点数量视具体情况确定;(2)基坑外地下水位监测点应沿基坑、被保护对象的周边或在基坑与被保护对象之间布置,监测点间距宜为20m~50m。相邻建筑、...
基坑监测
点设置规定
答:
根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120—2012)的规定,
基坑监测
点的设置应符合以下规定。基准点设置各类水平位移观测、沉降观测的基准点应设置在变形影响范围外,且基准点数量不应少于两个。️监测点设置支挡式结构顶部水平位移监测点的间距不宜大于20m,土钉墙、重力式挡墙顶部水平位移监测点的间距不宜大于15m...
建筑
基坑
工程
监测
技术
规范
介绍?
答:
《建筑
基坑
工程
监测
技术
规范
》本规范适用于一般土及软土建筑基坑工程监测,不适用于沿途建筑基坑工程以及冻土、膨胀土、湿陷性黄土等特殊土和侵蚀性环境的建筑基坑工程监测。《建筑基坑工程监测技术规范》的主要内容包括:1总则 2术语 3基本规定 4监测项目 5监测点布置 6监测方法及精度要求 7监测频率 8监测...
基坑监测
规定介绍?
答:
基坑监测
规定概况:国家标准《建筑基坑工程监测技术
规范
》(GB 50497-2009)规定的监测内容包括:水平位移监测、竖向位移监测、深层水平位移监测、倾斜监测、裂缝监测、支护结构内力监测、土压力监测、孔隙水压力监测、地下水位监测、锚杆拉力监测、坑外土体分层竖向位移监测。监测对象及监测项目一般由基坑支护设计...
基坑
的
监测
要求
答:
监测
项目4.1 一般规定4.1.1
基坑
工程的现场监测应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法。4.1.2 基坑工程现场监测的对象包括: 1 支护结构; 2 相关的自然环境; 3 施工工况; 4 地下水状况; 5 基坑底部及周围土体; 6 周围建(构)筑物; 7 周围地下管线及地下设施; 8 周围重要的道路; 9 其他应监测的对象。4.1....
基坑防护栏杆
规范
要求,
监测基坑
的要求?
答:
基坑
防护栏杆
规范
要求 1、土体的深层水平位移
监测
点宜布置在基坑周边的中部、阳角处及有代表性的部位;当测斜管埋设在土体中,测斜管 长度 不宜小于基坑开挖深度的1.5倍,并应大于维护墙的深度。以测斜管底为固定起算点,管底应嵌入到稳定的土体中。2、地下水位监测点的布置应符合下列要求:(1)、基坑...
建筑
基坑
的
监测
依据和
规范
有哪些?
答:
建筑
基坑
的
监测
依据和
规范
主要有 《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)《城市测量规范》(JGJ/T-99)《工程测量规范》(GB50026-2007)
基坑监测
要求介绍?
答:
中达咨询整理相关
基坑监测
要求的内容,具体内容如下:基坑监测要求主要包括:(1)监测频率(2)监测报警(3)数据处理,其中对建筑企业的监测报警做了明确的规定,具体内容如下:7.0.1 基坑工程监测频率应以能系统反映监测对象所测项目的重要变化过程,而又不遗漏其变化时刻为原则。7.0.2 基坑工程监测...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
基坑监测规范gb50497-2019
监测规范GB50497最新版
基坑监测规范及标准
基坑自动监测规范
建筑基坑工程监测技术规范最新规范
基坑监测标准规范最新
建筑基坑监测技术规范2019版
基础砖胎膜图集规范
最新深基坑安全监理实施细则