77问答网
所有问题
当前搜索:
基坑变形监测规范
基坑监测变形
稳定的标准
答:
基坑监测变形
稳定的标准:桩顶变形、地下管道变形采用水准仪和经纬仪观测;基坑侧向变形采用测斜仪进行观测;基坑外水位采用电测水位仪观测。工程的预警值:桩顶变形:水平位移30mm;煤气管道变形:10mm;自来水、通讯管道变形:30mm;基坑外水位:水位下降1000mm,速率500mm/d。周边建筑沉降:最大沉降值10mm...
建筑施工深
基坑监测
基准点布置符合
规范
?
答:
水平和竖向位移
监测
点宜为共用点,监测点宜设置在围护墙或
基坑
坡顶上。围护墙或土体深层水平位移监测点宜布置在基坑周边的中部、阳角处及有代表性的部位。监测点水平间距宜为20m~50m,每边监测点数目不应少于1 个。围护墙内力监测点应布置在受力、
变形
较大且有代表性的部位,监测点数量和水平间距视具体情况而定。...
深
基坑变形监测
与分析?
答:
中达咨询就深
基坑变形监测
与分析和大家介绍一下。1工程概况某深基坑工程位于市区,建筑面积25767㎡,框剪结构,地下2层,地上31层,首层架空层层高为5.0m,二层以上为标准层,层高均为3.10m,外地坪标高为-0.000m,天面标高为97.5m,建筑物顶部标高为110.50m。1.1周围环境场地地势平坦,地质结构...
建筑
基坑
的
监测
依据和
规范
有哪些?
答:
建筑
基坑
的
监测
依据和规范主要有 《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012)《建筑
变形测量规范
》(JGJ8-2007)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)《城市测量规范》(JGJ/T-99)《工程测量规范》(GB50026-2007)
基坑
的
监测
要求
答:
监测
点水平间距不宜大于30m,每层监测点数目不应少于3个。各层监测点在竖向上的位置宜保持一致。每根杆体上的测试点应设置在受力、
变形
有代表性的位置。5.2.9
基坑
底部隆起监测点应符合下列要求: 1 监测点宜按纵向或横向剖面布置,剖面应选择在基坑的中央、距坑底边约1/4坑底宽度处以及其他能反映变形特征的位置...
基坑监测
点设置规定
答:
根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120—2012)的规定,
基坑监测
点的设置应符合以下规定。基准点设置各类水平位移观测、沉降观测的基准点应设置在
变形
影响范围外,且基准点数量不应少于两个。️监测点设置支挡式结构顶部水平位移监测点的间距不宜大于20m,土钉墙、重力式挡墙顶部水平位移监测点的间距不宜大于15...
工程在什么情况下需要做
基坑变形
观测?
答:
根据《建筑
基坑
工程
监测
技术
规范
》:开挖基坑深度超过5m或开挖深度未超过5m但现场地质情况和周围环境复杂的基坑工程均应实施基坑工程监测。地质情况复杂情况:基坑周边存在面积较大的有机质填土、特软,弱淤泥质填土、暗浜、暗溏、暗井、古河道,临近江海河边,并有水利联系存在渗透性较大的含水层,并有...
请教懂
变形
测量的朋友,坐标中误差如何控制在0.3mm以内?
答:
工程测量
规范
(GB50026-2007)中,建筑
基坑变形监测
的精度不应低于三等,三等的变形观测点的点位中误差为6.0mm,二等为3.0mm,一等为1.5mm,在特定方向取上值的“1除以根号下2”作为限值。你的0.3mm是二等的相邻变形监测点的高差中误差。请再仔细看看规范 看是否能满足这样的观测精度了 另外 ...
基坑
工程安全检查与
监测
一般规定?
答:
(1)工程概况。(2)
监测
依据和项目。(3)监测人员配备。(4)监测方法、精度和主要仪器设备。(5)测点布置与保护。(6)监测频率、监测报警值。(7)异常情况下的处理措施。(8)数据处理和信息反馈。6、应根据环境调查结果,分析评估
基坑
周边环境的
变形
敏感度,宜根据基坑支护设计单位提出的各个...
高层建筑深
基坑
工程
变形监测
质量及安全监理?
答:
网的主要技术要求应满足工程测量
规范
的要求。根据水平位移
监测
网的主要技术要求,结合
基坑
场地的特点:四周均有高层建筑物,在基坑周边布设控制网显然是不可取的。而施测单位用三角网形式布网,控制点建立在高层建筑物楼顶,通视条件良好,便于观测,便于保存控制点,符合测量规定,也符合监理实施细则的原则。最后监理工程师经...