埋在地下的电缆坏了
地下电缆
故障的类型有那几种?
答:
电缆导体的断裂称为开路故障
。电缆故障测试仪的设备可以检查这种类型的故障。在这种类型的故障中,远端的3芯电缆的3根导线被缩短,然后接地。然后,读取每个导体与地面之间的电阻。如果指示导体电路中的电阻为0,则表示它没有损坏。但是,如果测量到无限大的电阻,则意味着导体已损坏,需要更换。短路故障 ...
地下电缆
故障怎么办要怎么检测?
答:
有时,
可能会损坏同一沟槽中的其他电线,并可能发生新的故障
。通常不单独使用此方法,而是将其与其他仪器检测方法结合使用。使用简单的接地故障检测仪测试故障 许多品牌的接地故障测试仪的工作原理和测试方法都是相似的。它的工作方式如下:当将固定电压信号施加到地线时,在接收点周围的地面上会形成电场。距...
低压
电缆坏了埋在地下
怎样快速杳出坏点
答:
用跨步电压法,在柜体摇对地电阻,当电力
电缆
对大地产生泄漏时,会在地面上故障点周围产生由强
到
弱的有向电场梯度。沿电缆路径用保顺通电缆故障测量设备可测得信号的幅度和方向。在故障点前后,检流计指针所指的方向相反,进而找到电缆的故障点,达到精确定位的目的。由于测量的是地面两点间的电场信号,通...
埋入地下的电缆
线路怎样进行维修呢?
答:
1、
地下
直
埋电缆
线路应采用铠状电缆。
电缆的埋设
深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门
的电缆
之间间距0.5m;电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净...
埋在地下的电缆
为何会
烧坏
答:
不知道你的具体情况,一般电缆烧坏可能有一下原因:
1、电缆过负荷,也就是电流过大;2、电缆被外界破坏,引起导体间的短路;3、电缆质量问题
;4、其他原因。
埋在地下的
3*95+1*50
电缆
是什么原因烧断
答:
负荷太大,电缆长期过载运行,会造成电缆发热严重,埋地电缆散热条件差,容易烧断;另外,电缆线路短路时,也会短时间内
烧坏电缆
。
380v
电缆
被施工人员弄断后经简单维修后又
埋在地下了
!与泥土直接接触没有...
答:
如果在下雨天漏电肯定会危险,如果
电线
装有漏电保护器的话直要漏电就接地接地会跳闸,希望能给采纳
电缆线埋
土里破皮了怎么办
答:
电缆线埋
土里破皮了怎么办 1、如果问题描述属实,那么电业局
的电缆损坏
原因,系当事人在挖掘地面过程之中未予以注意,以及电业局在当初铺设电缆过程之中未依据国家标准,
埋设
于规定深度范围内,并按照相应标准在地面设定“此处有地
埋电缆
”的提示,共同所致。 因此,该损害结果应当由电业局与当事人共同...
地下电缆线坏了
怎么修?
答:
换!
电缆坏了
只能拆除换新,而不是修。如里
埋
,挖开。如果,
地下
函洞。拆换即可。
埋地铠装低压
电缆
外皮破坏了怎么处理
答:
铠装层不但起机械保护作用,同时也是屏蔽电磁干扰,释放表明电荷的重要通道 ,外皮破了还不算太糟糕,用绝缘防水胶带缠好就可以了。