77问答网
所有问题
当前搜索:
地圈梁轴线移位砌砖后果
房子条形基础和
地圈梁
偏差会影响质量吗?
答:
圈梁尺寸偏差当然也有影响,但危害性相对基础较小
。宽度小于墙体宽时,墙底砌体受力面积减小,墙体安全裕度减小,虽不一定出事,但也不好。圈梁高度差个一、二拾毫米,几乎没什么影响。如果定位轴线差太多,会使轴心受压基础变成偏心受压,使偏心基础的偏心率增大,这是很糟糕的事,一定要改成原设计值为...
建筑一楼主体墙与
地圈梁
偏离了5-6公分,可以继续施工吗?施工方应该负责...
答:
建筑一楼主体墙与地圈梁偏离了5-6公分,要看是什么情况,
如果是圈梁宽度变大,墙体全部落在圈梁上,就可以继续施工
;如果墙体悬空在圈梁外,就必须进行处理,在悬空的墙体下补浇混凝土,费用由施工方出。
地圈梁
强度差会塌吗
答:
超过施工验收规范规定值,
已经就是影响质量影响质量了
。至于会否影响安全使用,要看具体情况。基础底面尺寸大了,定位轴线偏离不大,安全度会增加,偏离大,可能抵消增大尺寸的有利影响。再大就影响安全了。基础底面尺寸小了当然对建筑安全不利。基础埋深小了时在北方地区会受地基土冻涨影响,减少建筑寿...
地圈梁
尺寸是多少
答:
L外和L内是否有点多余。如果非要这样表示的话,应该是:L=(L外+L内)/2。L外:为
地圈梁
外边线长;L内:为地圈梁内边线长。则V=(L外*S+L内*S)/2两个房间之间的圈梁是没有L外的,圈梁中心线两边均是L内。L外是圈梁外墙
轴线
长度,L内是内墙净长。V(地圈梁的体积)=S(地圈梁截面积)&ti...
地圈梁
钢筋怎么计算
答:
过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。采用现浇楼(屋)盖的多层砌体结构房屋,当层数超过5层,在按相关标准隔层设置现浇钢筋混凝土
圈梁
时应将梁板和圈梁一起现浇。未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm ,其厚度宜根据所采用的块体模数而确定,并沿墙长配置不少于2根直径为10mm的纵向钢筋。
地基基础
梁
绑扎好在要绑扎什梁了?
答:
条基施工流程工艺: 人工清槽平整基底→地基验槽→浇垫层→定位放线→绑扎基础地梁钢筋→绑扎底板钢筋→水电预埋管件→支模→隐蔽验收→浇筑砼→搭设支模钢管架→柱钢筋→钢筋隐蔽验收→浇筑砼→隐蔽验收→回填土→
砌砖
→绑扎
圈梁
钢筋→钢筋隐蔽验收→浇筑砼→回填土。 工期一般为1个月左右 条形基础施工方案...
地圈梁
上
砌砖
可以有偏差吗?
答:
误差稍微大点,问题不大后期可以通过抹灰找平就好了,不会影响稳定放心吧!明白了请采纳
24
地圈梁
中心线偏2公分往上
砌砖
行吗
答:
不行。24
地圈梁
中心线偏2公分往上
砌砖
会影响受力面积与重心,导致重心不问,有安全隐患,因此24地圈梁中心线偏2公分往上砌砖是不行的。圈梁中心线的作用是配合楼板和构造柱,增加房屋的整体刚度和稳定性,减轻地基不均匀沉降对房屋的破坏,抵抗地震力的影响。
底
圈梁
放错线差了80公分,已经打完混凝土,怎么办?
答:
1.再打一条
地圈梁
!记得要在有柱子的地方植钢筋。(费用比较高)2.用石头在正确的地圈梁位置砌筑一条梁!只能用于
砌砖
,二层梁的位置按图纸走就是(费用相对低一点)3.如果梁上没有隔墙,那么不用理会。将错就错。4.征求设计师意见,更改墙体位置看看能否可行。(这样通常会影响之前设计的内部布局...
自建房
地圈梁
和
砌砖
不平行是什么原因
答:
可能是跟水泥砂浆配比不合格有关系,也跟施工工人施工不规范有关系,也有可能是材料的关系。当农村自建房水泥地面出现不平时,需要进行地面的清理,将地面垃圾、杂物、灰尘等等进行处理,做到干净无杂物无油污。地面清理完成后,可以使用专业的工具将地面进行打磨,喷砂处理,这样后期填充时的附着力会更好。农...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
地圈梁下面要砌砖吗
地基圈梁下面砌砖
地圈梁红砖垫层
地圈梁
基础圈梁变形怎么砌墙
地基圈梁
圈梁过梁
地圈梁怎么算
圈梁是内外墙都有吗