地下室集水坑是不是都考虑消防
地下室集水坑是不是都考虑消防
答:
是的
。集水坑排水法,又称明排水法,是在基坑开挖过程中,在坑底设置集水坑,并沿坑底周围或中央开挖排水沟,使水流入集水坑,然后用排污泵(潜污泵)抽走。抽出的水应引至远离基坑的地方,以免倒流回基坑内。雨季施工时,应在基坑周围或地面水的上游,开挖截水沟或修筑土堤,以防地面水流入基坑内。
地下室集
水井设置数量及大小如何确定。集水井的
消防
排水量如何确定...
答:
一般按排除消防事故水考虑
,没有明确规定;可按消防70%水量计算。例如如,消火栓水量10L/S,喷淋30L/S,共40L/S,70%为28L/S,1、根据地下室形状及找坡等原因设置5处排水坑,每处设置泵流量为28/5=5.6L/S 2、排水坑有效容积不小于5分钟流量,有效容积为5.6*5*60=1680L=1.68立方米 3、确...
消防集水坑是
用来排什么水的
答:
消防集水坑
主要作用是用于消防排水用,排除火灾时消防时产生的废水。集水井的作用:1、
地下室
的入口处一般设了截水沟,流入截水沟的雨、污水都被引到集水井中。2、生活水箱、水泵的余水、或设备检修时的余水,也都被引到集水井中。3、为消防需要,一旦发生火灾,自动喷淋系统或消火栓的消防水也要引到...
高楼
地下室
设置集水井有什么用?集什么水?
答:
2、生活水箱、水泵的余水、或设备检修时的余水,也都被引到集水井中。3、为
消防
需要,一旦发生火灾,自动喷淋系统或消火栓的消防水也要引到集水井中。
地下室集水坑
按用途一般分为 :( 1 )地面冲洗用集水坑 (消防时亦可排除消防用水 ) ;( 2 )消防电梯专用排水集水坑 ;( 3)汽车库坡道雨水集水坑...
人防
地下室集
水井的用途与做法
答:
主要用途是收集日常冲洗地面的废水和
消防
时的排水。传统做法是在
地下室
每隔一定距离设置一个
集水坑
,每个集水坑配备两台潜水泵(一台工作,一台备用)。对于地面冲洗水,由于其水量较小,对集水坑设置数量的影响不大,只要地面排水沟的坡度长度适宜即可。参考资料来源:百度百科—人民防空地下室。
集水坑
的作用
答:
1、
地下室
的入口处一般设了截水沟,流入截水沟的雨、污水都被引到
集水坑
中。2、生活水箱、水泵的余水、或设备检修时的余水,也都被引到集水坑中。3、为
消防
需要,一旦发生火灾,自动喷淋系统或消火栓的消防水也要引到集水坑中。集水坑的建造目的是搜集雨水、污水等,使其有序流动,它是基槽或基坑...
人防
地下室集
水井的用途与做法
答:
柴油电站的部分冷却污水等,国家相关规范规定,“防空
地下室
的污废水宜采用机械(排水泵)排出”“一般在隔绝时间内不向外部排水”等等,故必然要有个集水点(集水池、集水井),能暂时储存水并最终排出。做法:人防地下室一般的生活污水
集水坑
和平时
消防
排水集水坑共用,所以做法和普通集水坑做法一样。
地下室
为什么要有
集水坑
答:
1、
地下室
入口处设置一条截水沟,流入截水沟的雨污水引入
集水坑
。2、生活水箱和水泵的剩余水,或设备维护期间的剩余水,也被引至集水坑。3、为了防火,在发生火灾时,自动喷水灭火系统或消火栓的
消防
水也应引入集水坑。
地下室集水坑
排水设计
答:
4)
地下室
地面
集水坑
:此类集水坑很常见,地下车库均应设置用于排地面冲洗废水及火灾时消火栓、自喷等
消防
系统的消防用水;5)地下室生活排水集水坑:当地下室设置厨房、卫生间、淋浴间或洗衣房等房间时,生活污水需要排出地下室;6)人防集水坑:主要是人防口部洗、消排水及人防时人们的生活排水;7)敞开式...
地下室
的
集水坑
有什么作用可以取消么?
答:
1、
地下室
的入口处一般设了截水沟,流入截水沟的雨、污水都被引到
集水坑
中。2、生活水箱、水泵的余水、或设备检修时的余水,也都被引到集水坑中。3、为
消防
需要,一旦发生火灾,自动喷淋系统或消火栓的消防水也要引到集水坑中。集水坑的建造目的是搜集雨水、污水等,使其有序流动,它是基槽或基坑...