地下室人防水电要求
求解
人防地下室水电
安装主要施工控制要点?关键点麻烦说明下,谢谢!_百度...
答:
电气施工要注意密闭性,可以使用人防密闭盒进行安装;排水系统一定要畅通, 可以使用人防防爆地漏进行排水
;要使用高效的供电设备,按规定可以选择人防插座箱;人防电气以及其他人防设施一定要防腐、防潮、防毒。
高层建筑的
人防地下室
给排水设计?
答:
根据《
人民防空
工程设计放火规定》第7.3.1条规定:建筑面积大于300㎡的
人防
工程应设置室内消火栓;第7.3.2条规定,建筑面积大于1000㎡的人防工程应设置自动喷淋灭火系统.按此
要求
,平时设计的消防管道在战时是需要的,是与人防“有关的管道”,是可以穿过人防围护结构的,但应采取防护密闭措施。当高层建...
防空
地下室
给排水设计的做法及处理办法?
答:
(1)人防地下室排水管道的坡度、充溢度、流速均可按《建筑给水排水设计标准》设计,
但埋地管道的管径不宜小于DN75
;有支管接入处应采用45°斜三通或90°斜三通、斜四通,管道转弯处应用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的弯头衔接。(2)排水管尽量防止穿过沉降缝、伸缩缝,必需穿过时应采取有效的措施以防管道受损。
人防地库
电缆穿墙怎样做好密封不透水规范
答:
回答:一、穿墙水套管的封堵 首先、在安装管道进入套管之前,应先清除套管内的杂物,和铁锈,并在管壁刷防锈漆,等防锈漆干透之后才将管道穿过套管,管道的坡度及支吊架调整、固定好后方可经行封堵工作。 第二、先用清水冲洗管壁,保证管壁湿润,再用细石混凝土(掺12%USA膨胀剂)填充至套管的中间1/3部位,并...
在
地下室人防
底板内的电气管道,经过密闭室(不是进密闭室、是经过)要...
答:
但应采用暗管加密闭盒的方式进行防护密闭或密闭处理。
保护管径不得大于25mm
当防空地下室内的电缆或导线数量较多,且又集中敷设时,可采用电缆桥架敷设的方式。但电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙。当必须通过时应改为穿管敷设,并应符合防护密闭要求。
人防地下室
施工注意事项有哪些?
答:
3、通风、水、电专业(1)
人防地下室
通风、水、电专业:①要求按建筑预留孔况图预留,并核对人防各设备专业图纸。②供平时使用的水、电一般不能穿过顶板,需穿墙时,穿墙套管预埋做法详人防相应专业图纸要求。并应通过人防设计单位的认可。(2)平时通风专业:
要求人防
防护单元内进、排风自成系统,不许有...
人防地库
的
水电
与一般的水电安装村在怎么样的区别?
答:
水管上全部安装防爆波阀或者防爆波管~电管除了全部为金属外,有的设计院会在电缆入户处设有防暴凸墙!就是回形针电缆墙!除了柴电还可能设计干电池组和湿电池组~
人防地下室防水要求
答:
人防地下室
没有特殊的
防水要求
,防水的取值关键在于平时使用功能。
地下室 人防
安装
水电
时要注意那几点
答:
工作要细心,还有一方面自己的安全措施不可大意。多读点专业知识的书,增加自己的专业知识~
建设
人防
工程条件
要求
答:
法律分析:人防工程竣工条件
要求
: 1、人防工程内的设备房、公共区、风井的墙面、顶板、地面施工全部完成,并验收完成; 2、
地下室人防
区内的平战时
水电
、消防设备安装完成,并验收完成; 3、地下室内人防设备房、公共区、风井的积水、杂物清理完成;法律依据:《中华人民共和国人民防空法》第十八条 ...