答:
1、一般自来水水压是0.7公斤左右
,1MPa等于10公斤 ...1MPA=10公斤水压2~3MPa ...1MPa=10kg/平方厘米 MPa兆帕为新单位 依照自来水供水规范,龙头水。2、
一般认为0.1Mpa=10米
,国家规定的管网末梢供压是0.14Mpa,更直观地说,0.1MPa,就相当于一个标准大气压,管网末梢供压是0.14Mpa...
自来水
管网运维相关技术规范有哪些
答:
一般自来水管道设计压力为0.6MPa
,试验压力不得小于0.9MPa,30min之内允许0.05MPa的压力降。但必须保证24H之内恒压至0.89MPa。消防管道设计工作压力一般为0.9MPa,生活用水管道压力试验,可以用标称1.0MPa、精度2.5的压力表来测试。国家自来水供水压力标准是:1)住房和城乡建设部发布的行业标准——...
高层住宅入户
水压国标是多少
?例如14层入户水压不应低于多少?
答:
国家没有规定住宅入户水压。
不低于0.30MPa 是城市给水管网的水压
。每栋住宅楼的高程大不相同,高层住宅各家水龙头出口需要的设备扬程 , 靠给水设计保证,所以都有二次供水设计,采用水泵自水池提水至屋顶水箱;多层住宅小区修建共用水池、水塔;单栋住宅可采用无负压装置。
国家规定不用二次加压,
自来水
给到几楼?
答:
依据是国标《室外给水设计规范》GB50013-2006 (P13, 3.0.9条款),
注意此水压是进楼门的水压不能小于0.28MPa
。自来水:自来水是指通过自来水处理厂净化、消毒后生产出来的符合相应标准的供人们生活、生产使用的水。生活用水主要通过水厂的取水泵站汲取江河湖泊及地下水,地表水,由自来水厂按照《国家生...
自来水
二次
供水
,
水压
有标准吗?需要达到
多少压力
?
答:
水压标不标准那要看你的管道压力等级了,
一般管道压力等级是1.6MPa
,供30几层无任何问《给排水规范》中规定供水压力:一层(平房)0.1MPa,二层加0.02MPa,三层到六层每层加0.04MPa,所以市政保证六层有合格的水,那么压力就是0.28MPa。二次供水设施是否按规定建设、设计及建设的优劣直接关系到二...
pe管16公斤
压力是多少
答:
16公斤压力=1.6Mpa=PN16。按照
国家标准
要求,PE管材压力可分0.4 MPa、0.6 MPa、1.0 MPa和1.6 MPa等。而PE管正常
压力为
1.0 MPa,也就是常说的10公斤压力。在早期压力试验,按
国标
标准要求
压力是
在1.5倍,压力要保持在24小时,即为15公斤的水压进行试验更好。 二、pe管一般用在什么地方 1、 基础设施的
自来水
管道系统...
20*23
国标
16公斤4分
自来水
管什么意思?
答:
你这个也不太准确,前面应该是直径乘壁厚,应该是23*1.5,16是承受的
压力
约等于1.6兆帕。后面的4分其实也是管子直径的一种叫法是按英制分的。
如何区分
自来水
的软水和硬水?
答:
目前水的硬度标准单位是mmol/L(毫摩尔每升)。传统的单位有mgN/L (毫克当量每升)、德国度、美制(英制)等,目前在国内常用的硬度单位是mg/L(毫克每升)、mmol/L(毫摩尔每升)、mgN/L(毫克当量每升),偶尔会有用户使用德国度,用德国度除以2.8即可换算
为国标
的数值mmol/L(毫摩尔每升),如果采用美制...
给水管材采用球墨铸铁管的工作
压力是多少
MPa是怎么确定的?
答:
建材类产品都有生产执行标准,其生产过程及规格都是有规定的,管材的工作
压力是
根据棺材的用途及其他因素规定了标准,不同用途管材,其压力级别是不同的。PVC-U给水管道的生产标准有英标、美标、日标、IS0国际标难、
国家标准
(GB)等,国内生产厂家基本上都采用
国标
组织生产。即管材标准号:GB/T10002.1-...
自来水
的
国家标准
答:
城市
自来水
的
国家标准
(GB5749-2006)检测项目(单位)---国家标准限量1、微生物指标总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) ---不得检出耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) ---不得检出大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) ---不得检出菌落总数(CFU/mL) ---1002、毒理指标 砷(mg/L...