77问答网
所有问题
当前搜索:
回弹法检测混凝土抗压强度
回弹法检测强度
等级
答:
一、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程摘要
1、回弹仪使用方法要点:缓慢施压,准确读数,快速复位。2、构件的抽查数量:不得少于同批构件总数的30且构件数量不得少于10件
。二、混凝土回弹仪回弹值计算 1、计算测区平均回弹值,应从该测区的 16 个回弹值中剔除 3 个最大值和 3 个最小值,余 下的...
回弹法检测混凝土强度
的步骤
答:
第一阶段:
回弹法检测混凝土抗压强度
。实验前准备好混凝土试件,即:混凝土立方体试件3个,几何尺寸为150mm150mm150mm;混凝土立方体试件内部不得有缺陷;实验时混凝土试件的龄期应大于28天。(1)熟悉回弹仪的结构,掌握其使用方法。(2)用尺测量混凝土立方体试件侧面的长度和宽度。计算试件侧面的面积A...
回弹法检测混凝土强度
是如何计算的?
答:
混凝土回弹强度测试是评价混凝土弹性模量和抗压强度的一种简便方法
。1.简便计算法。回弹指数R=h2/h1,其中h1为光滑钢球自由落体前的起始高度,h2为反弹后钢球达到的最高点高度。回弹强度fc=k√R,k为系数,一般为混凝土密度的0.8-1倍,约为2300-3000kg/m3。2.理论计算法。根据动能守恒原理,回弹指数R=(...
用
回弹检测混凝土
的
强度
怎样计算?
答:
每层楼检测了6根柱子,其余5根的数据也差不多。计算依据标准:《JGJ/T 23-2001
回弹法检测混凝土抗压强度
技术规程》去掉3个最大值(51、50、50)、3个最小值(40、41、41)。余下的10个回弹值, 平均值:42.8 。弹柱子是水平回弹,不用修正。所有的测区数只有6个,不够10个,因此这六个测...
回弹
值多少是
混凝土强度
可以?
答:
回弹法检测混凝土抗压强度达到设计强度的95%算合格
。当强度大于60MPa时,就不能用回弹法进行检测混凝土的强度;当强度大于60MPa时,可采用取芯法检测混凝土的强度。在《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJ/T23-2011)》中6.2.1第6条中明确指出:测区强度按规程中的附录A进行强度换算时要求:混凝土的...
请问
回弹
仪怎么
检测混凝土强度
?
答:
根据回弹仪无损检测规范,即根据《
回弹法检测混凝土抗压强度
技术规程》(JGJ/T23-2001),在每个检测区域测得16个回弹值。每个读数都精确到1。测点之间的距离不得小于30mm,测点与构件边缘的距离不得小于30m,检测时,回弹仪的轴线始终垂直于检测区域内测点的平面。4.1.3应在有代表性的调查区域测量碳化...
回弹法
测试要求
答:
根据《
回弹法检测混凝土抗压强度
技术规程》梁板柱墙等每一结构或构件的测区应符合下列规定:1每一结构或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4²5m且另一方向尺寸小于0²3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23—2001)规定...
建筑工程
回弹法检测混凝土强度
?
答:
回弹法具有设备简单、操作方便、便于重复等优点。但是,精度相对较低,影响因素多,只能反映表面质量、不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件的检测,主要适用于新建结构和混凝土龄期小于1000d的普通混凝土。
回弹法检测
的
混凝土抗压强度
,已经成为了混凝土工程现场原位检测中的最方便、最有效的检测方...
回弹法检测
回弹值是多大?
答:
按《JGJ T 23-2001
回弹法检测混凝土抗压强度
技术规程》的规定进行回弹强度计算。当测区数少于10个时,按取最小值。当测区强度值出现小于10.0MPa时,取<10.0MPa当测区数不少于10个或按批量检测时,按“平均值-1.645标准差”进行计算。
回弹法检测混凝土抗压强度
达到设计强度的多少
答:
回弹法检测混凝土抗压强度达到设计强度的95%算合格
。回弹法是用一弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,以回弹值(反弹距离与弹簧初始长度之比)作为与强度相关的指标,来推定混凝土强度的一种方法。由于测量在混凝土表面进行,所以应属于一种表面硬度法,是...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
混凝土回弹法规范2024实施
回弹法检测混凝土规范
回弹法检测混凝土抗压强度换算表
c35回弹数据表
c35混凝土回弹强度表
回弹法评定混凝土抗压强度
JGJ23道客巴巴
回弹最新规范2023
混凝土回弹值对照表