77问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋管道色环标准颜色
喷淋管道
刷标志
色环
,两米一个,是所有管道都要做呢,还是只做主管道,或...
答:
以下是验收规范中的一条:
配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志
。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。检查数量:抽查20%,且不得少于5处。检查方法:观察检查和尺量检查。楼上的回答很正确了,其实就是为了区分管道。不过现在都要求全部涂了。
消防
喷淋管道
的
色环
是双环吗
答:
不是,
按照规定的消防管需要 刷标志色环(红色的环状),间距不超过4m,宽度不小于20mm
;是指的每2道色环的间距的,也就是说色环是单独的一道和另一道是分开的,间距不超过4m
消火栓和自动
喷淋管道
应用什么
颜色
区分
答:
色环
为红色或刷漆
管道
上黄
色环
。
消防
喷淋
的
管道
是刷红漆好还是做环状标记好
答:
5.1.18
配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志
。红色环圈标志,宽度不应小于 20mm,间隔不 宜大于 4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于 2 处。下载网址:网页链接 望采纳~ 谢谢!
给水
管道
刷
色环
的规定
答:
管道全长上标签, 在管道上以宽为150mm的色环标识,二个标签之间的最小距离应为10m,其标签的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标签的部位,识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成。
消防是红色,喷淋应该归在消防内,给水是绿色
。法律依据...
...
喷淋管
应刷什么
颜色
及
色环
(国家
标准
) 消火栓管应刷什么颜色及色环...
答:
消火栓
管
刷红
色环
标二道,自动喷水管刷黄色环标二道。
请问自动
喷淋管道
和消火栓管道分别刷什么
颜色
的油漆呢?
色环
和文字刷什...
答:
管道
红色,文字标识黄色。
消防
喷淋管
可以喷黑吗 消防验收有影响吗?
答:
不可以喷黑的,消防
管道
为红色醒目色,如果房管局来查是会罚款的,如果没验收会不会过的
机电安装——
管线
色标标识方法
答:
空调水系统包括冷冻水、冷却水等,标识采用单
色环
和双
色环
区分供水和回水。通风系统则用箭头和英文标识,风管转弯处必须有清晰标识。防排烟系统以
颜色
环区分系统类别和具体管道,消防
喷淋管道
有基色环和分色环。给排水系统、电气系统和热力系统也都有各自的色环、箭头和文字标识,确保管道走向和性质一目了然...
喷淋
管径与喷头数量规范喷淋管径与喷头数量
答:
管道
吊架与喷头的距离应大于等于300mm,吊架与末端喷头的距离应小于等于750mm。8. 管道涂刷油漆时,要注意不能将油漆涂到喷头的感温部件上。管道应涂刷红色油漆或红色
色环
。9. 直立型
标准
喷头的溅水盘与顶板的距离应为75-150mm。对于有吊顶的隐蔽型喷头,其安装高度应根据装修要求的吊顶高度来确定。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
喷淋管色环间距
消防喷淋色环规范
喷淋管道色环规范
喷淋水管颜色
消防喷淋色环照片
消防管道色环多少米一个
喷淋管道色标
消火栓色环和喷淋色环
消防管色环圈要几圈