台达plc与多台变频器通讯
台达plc与
2
台变频器通讯
,一台已经搞定,怎样通讯2台
答:
设置第二
台变频器
站号。用RS指令发送二号站指令。
台达PLC
用485连接控制不少于16
台台达变频器
的启动,停止,调速,怎么做...
答:
1、选型可以带16
个
从站的
PLC
,比如EH2可以带32个从站。2、设置主站的站号为1号,各个变频器的站号分别为2、3...17,。3、参考
台达变频器
手册,找到控制变频器启动、停止、速度参数项及其地址 4、通过
通讯
的MODBUS指令传送控制指令和速度参数到各个从站的变频器,即可实现启动、停止、调试 这些程序的...
多台台达变频器
与
plc
怎样
通讯
答:
都可以 站号唯一,
通信
参数设置正确,就能通信上 具体样例测试程序,可以参考
台达
编程手册
台达plc
可不可以同时和2台不同型号的
变频器通讯
答:
可以!加装
通讯
模块就OK
台达PLC
使用
通讯
的方法控制2
台台达变频器
,怎么使用MODRD指令分别读到...
答:
设置下变频器的站号,定义2
台变频器
频率值存储寄存器,2台变频器站假设为1和2,当读1号变频器把D1050中值MOV到1号变频器寄存器,当读2号变频器把D1050参数送到2号变频器寄存器中即可
台达PLC与
2
台台达变频器通讯
,其中1台的运行频率随第一台控制
答:
plc不停的读第一
台变频器
的当前的运行频率,把读到的频率不停的写入第二台变频器的相应的地址中就可以了,注意设置
plc和变频器通讯
格式,从站地址等
台达PLC
如何与2
台台达
的
变频器通讯
?
答:
答:当然可以,对应
台达
M系列
变频器
,参数P10的地址为000AH,对应B系列,第一加速时间地址为010AH 7、请问,台达ES的
PLC
,内建485口可以
通讯
人机吗?答:完全可以 8、EX用485与上位机通讯(ASCⅡ模式),D1120需要设置吗?答:看什么格式,如果是9600/7/E1就不用设置,其余的要。但建议设置,养成好...
台达PLC
ES2两个485口,如何同时使用做MODBUS
通信
,通信指令里面没有指定串...
答:
可以的,在
PLC和变频器
里面设置相应的站号
台达PLC和
8
台台达变频器通讯
如何编程
答:
请参考,没有自己试过.在
通讯
地址方面处理的不理想!
求助:关于
台达plc与台达变频器通讯
问题
答:
todiaoyuehua:PLC可以和变频器用485
通讯
,且能读出变频器的输出频率,用MODRWK1(变频器RS485通讯地址)H2103(读H2103这个地址就是读取变频器输出频率)D20将两
个变频器
用通讯线直接接到
PLC的
RS485口就可以了,只是在变频器内部两
台变频器
的RS485通讯地址(P88)要设置成不同的,不需要特殊模块。