77问答网
所有问题
当前搜索:
台达a2伺服驱动器手册
台达a2伺服
刀塔设置
答:
设置如下:1、参数设置:将P1-00设为1,启用
伺服驱动器
。将P1-01设为10,设置电机的额定电流值。将P1-05设为1,选择刀塔模式。2、位置模式设置:将P2-00设为2,选择位置控制模式。P2-04设为0,表示不使用位置编码器。将P2-05设为0,表示没有延迟。将P2-06设为0,使用位置指令。3、速度模式设...
以下截至
台达A2伺服
说明书的片段。如图的参数P6-00 P6-01
答:
P6-00 5位数码管分别显示高4位和低4位,H表示高,L表示低;P6-01 5位数码管分别显示高5位和低5位,倒数第二位右下方的小数点表示高,倒数第一位右下方的小数点表示高表示低;前两位右下方的小数点表示负数,没有小数点表示正数。shift键可以位移。希望能够帮助你!
台达a2伺服
制动电阻参数设置方法
答:
1、进入参数设置模式:按下
伺服驱动器
上的MODE键,进入参数设置模式。2、进入制动电阻参数设置界面:在参数设置模式下,按下UP或DOWN键,选择BrakeResistor(制动电阻)参数,按下ENTER键进入制动电阻参数设置界面。3、设置制动电阻参数:在制动电阻参数设置界面下,按下UP或DOWN键,选择合适的制动电阻参数值...
台达a2伺服
波特率19200怎样设置?
答:
台达a2
使用
手册
:参数p3-01。0x0002就是19200的通讯速率了。
关于
台达A2伺服
原点复归方式的说明。 如图说明书中P5-04定义了8种原点...
答:
1.将正向运转极限作为原点复归的参考点。2.将反向运转极限作为原点复归的参考点。3.正转运行到设定的ORG由OFF变为ON,也就是上升沿的时候停止。4.反转运行到设定的ORG由OFF变为ON,也就是上升沿的时候停止。5.正转至Z相脉冲设定值后停止,也就值转多少圈之后停止。6.反转至Z相脉冲设定值后停止,...
台达A2伺服驱动
使用PT位置模式接线和参数如何配置
答:
1、首先运行ASDA-Solf软件,打开参数编辑窗口,先将
伺服
的控制模式P1-001改为PR模式。2、然后在-参数功能里面选择PR模式设定,进入PR设置模式。3、前面2个设置的是PR模式的通用参数,可以再后面的PR模式里面调用。4、第三个为PR模式的原点功能,可设置伺服找原点的模式。5、对第一段进行设置,在右边的...
台达伺服器
ASD-A0721-AB使用说明书,急用,谢谢。
答:
可以通过手机上的浏览器进行搜索,会有相关网址和官网,可以查看详细的说明书
手册
即
台达
ASD-A系列
伺服驱动器
的使用手册地址。以HUAWEI GRA-CL10,版本号:GRA-CL10C92B366,系统版本号:EMUI 系统4.0.1为例。浏览器版本8.0.16。
台达
ASD-
A2伺服
PT模式控制电路接线
答:
(
伺服
电机是电感负载,且注意二极管方向)DI口只要接负极回路就好,正极内部电路已经接好了,负极出来的那个 上端接
驱动器
的上位控制器(运动控制卡或PLC)图二的哪个引脚对应数字可参考图一 声明:以上仅供参考,至于接线错误引起驱动器发生故障一概不负责,且本人也是参考
台达
使用手删得出的理解,再且以...
台达a2伺服
电机用按钮怎么接线
答:
台达A2伺服
电机的按钮接线方法与具体的控制系统有关。在一般情况下,通常有两种按钮接线方法可供选择:1. 正常开关模式:在这种模式下,按钮的工作方式与普通的机械开关相同。通过按下按钮来控制电机的启动和停止。接线方式如下: - 将按钮的一个端口连接到电机控制器的“运行”输入端口。 - 将按钮...
下图截止
台达A2伺服
的说明书片断。对于PTCMS讯号控制的高低速脉冲不是...
答:
高低速脉冲是经由不同的外部端子输入的,故需要一个切换信号,否则你无法获知到底以那个脉冲为准。外加手摇轮这个在数控机床上很常见的,也叫手摇脉冲发生器,也就是一个简易的带方向的脉冲发生装置。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
台达ASDA-A2说明书
台达ASDA-A2伺服驱动器说明书
台达ASDA-A2伺服驱动器参数设置
台达a2伺服驱动器参数一览表
台达a2伺服电机参数设置手册
台达伺服驱动器里有程序吗
台达a2伺服驱动器故障代码AL086
台达ASDA-A2伺服说明书
台达a2伺服驱动器009