答:
台达变频器端子功能与接线如下:
主回路接线:R、S、T分别为电源进电,变频器输出端子U、V、W分别接到电动机上
。控制回路接线:一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止。
台达变频器接线
图详解
答:
台达变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上
。控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止。台达变频器参数设定:常见有...
这是
台达变频器
的外部
接线
图,请分别介绍一下这几个
端子
都干什么用...
答:
rev:反转 mi1:参数中设定为复位 dcm:公共线 rb1(500s)、rc1(501s):继电器常闭输出点,在
变频器
报警时断开工作线路 b1、b5:刹车电阻 r.s.t:三相进线 u.v.w:电机线
用
台达变频器端子
控制电机正反转和两种速度,需要设置哪些参数和怎么
接线
...
答:
由于在变频器内有漏电流,为了防止触电,变频器和电机必须接地,变频器接地用专用接地端子
。接地线的连接,要使用镀锡处理的压接端子。拧紧螺丝时,注意不要将螺丝扣弄坏,镀锡中不含铅。接地电缆尽量用粗的线径,必须等于或大于规定标准,接地点尽量靠近变频器,接地线越短越好。
台达变频器
上的
接线端子
,PA与PC是什么意思。ACI与+10V是什么意思,FWD...
答:
PA-PC 是用来接制动单元(电机刹车用的,也是直流输出电源正负极)ACI 是毫安信号输入
端子
,+10V是
变频器
对外直流输出正极DCM是公共端,也是+10输出的负极。M15应该是多
功能
输入端子,具体什么功能要以指令表设定的为准(可修改的)。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,...
请问
台达变频器
上的RA,RB,RC
端子
各自有什么
功能
,请那位大师讲的详细点...
答:
这是
台达变频器
的数字量输出点,可以在参数中定义其
功能
。它是继电器形式的,RA是常开点,RB是常闭点,RC是公共端。A,*B,*C,一般是故障继电器的
端子
。正常A-B常闭,A-C常开。出现故障,A-B变常开,A-C变常闭。但是不同的机型,接法不一样。具体看操作手册。RA 多功能Relay输出接点(常开a)RA...
台达变频器
如何接外置旋钮来调节电机的转速
答:
二、台达VFD-M的参数设置:需要设置的参数:P00=01,即频率指令来源设定=主频率为外部
端子
输入模拟信号DC 0~+10V控制(AVI)。
变频器
上的转速控制主要有以下: 1. 直接从变频器面版上的可变电阻调整 2. 外接模拟电压或电流信号来调整 3. 利用变频器的多
功能
输入端子可达成多段速控制 4.
台达变频
...
请教
台达
VFD-M
变频器
设置以及控制回路。
答:
接线
:4-20mA,+端接
变频器
ACI,-端接变频器GND。启动停止信号,M0和GND
端子
。设置:P00设置为02,频率信号来源模拟量信号4-20mA。P01设置为01,运行信号来源外部端子。P38设置为00,定义M0端子作用为正转/停止。
台达
VFD-M
变频器
怎样外接启停按钮?
答:
1、启停按钮
接线
我们在
台达变频器
的下部控制回路的端子进行接线实现启停或者说是正反转控制,从下图中看到控制端子位于多
功能端子
M0、M1、GND,M0:正转/停止,M1:反转/停止,GND是信号公共端,两个都是无源开关,不需要电源,实现接通即可,外接启动按钮接M端与GND端即可。对于继电器类型的PLC可直接...
变频器
的sg十,sg一
端子
有什么用途
答:
台达变频器
通信线只有SG+,SG-两条,但是RS-485共有9个针,变频器具有RS-485通信接口
接线端子
为“SG+”和“SG-”,定义如下:SG+:信号正端,连接转换接口的RS-485口引脚“3”SG-:信号负端,连接转换接口的RS-485口引脚“8”对变频器进行串口通信时,必须预先设置好变频器的
功能
参数。设置...